消火栓泵负荷160Kw,可是最大的kbo型号是KBOJ-125C/M125/06MF 请问如何选用?
消火栓泵负荷160Kw,可是最大的kbo型号是
KBOJ-125C/M125/06MF 请问如何选用?
2楼
看你怎么起动了,直接起动肯定是不行的星角起动那个就能用 了。
回复
3楼
wang171468177 发表于 2017-3-12 21:03 看你怎么起动了,直接起动肯定是不行的星角起动那个就能用 了。你好 肯定是降压启动。用KBOJ。但是最大的KBO最大额定电流只有125 远远满足不了90Kw的计算电流啊。请问怎么处理
回复
4楼
请各位前辈指点我一下
回复
5楼
KBO不适于大负荷
回复
6楼
一般的变频或者 其他启动方式,不适用KBO
回复
7楼
对于一个像消防泵这样的单个设备,已经有了电气控制,所以,不用非选择KBO。
回复
8楼
谢谢楼主分享,学习学习
回复
9楼
beida_energy 发表于 2017-3-13 10:09 对于一个像消防泵这样的单个设备,已经有了电气控制,所以,不用非选择KBO。谢谢你的回复
回复
10楼
yingying20 发表于 2017-3-13 09:19 一般的变频或者 其他启动方式,不适用KBO我明白了 谢谢
回复
11楼
gxddd 发表于 2017-3-13 09:13 KBO不适于大负荷谢谢 我懂一些了
回复