消火栓泵负荷160Kw,可是最大的kbo型号是KBOJ-125C/M125/06MF 请问如何选用?
消火栓泵负荷160Kw,可是最大的kbo型号是
KBOJ-125C/M125/06MF 请问如何选用?
12楼
回复
13楼
星三角降压启动器
回复
14楼
丁叮钉 发表于 2017-3-12 21:22 你好 肯定是降压启动。用KBOJ。但是最大的KBO最大额定电流只有125 远远满足不了90Kw的计算电流啊。请 …星角起动运行时是两台并行供电的就是250A了。但不是非要求用你最好选择变频或是软起更好。
回复
15楼
yingying20 发表于 2017-3-13 09:19 一般的变频或者 其他启动方式,不适用KBO 按规范,消防泵不应采用变频控制。
回复
16楼
谢谢楼主分享!
回复
17楼
zhengjinsong 发表于 2017-3-13 22:31 按规范,消防泵不应采用变频控制。是的,自耦启动或者星三角
回复
18楼
我来学习下
回复
19楼
KBOJ2,KBOJ3等等
回复
20楼
而且现在市场上已经出现了大功率KBO产品,单台KBO最大电流可以达到630A
回复
21楼
应该不能用变频
,软起可以否
?