二级反渗透没有中间水箱,一级产水直接到二级高压泵前,二级浓水直接到一级高压泵前(听说过有这样做的 )这样的,电控系统是怎么样做的? 二级高压泵的开关是用什么来控制的?是不是二级泵工作的时候一级高压泵必须工作?求大神指导。
二级反渗透没有中间水箱,一级产水直接到二级高压泵前,二级浓水直接到一级高压泵前(听说过有这样做的 )这样的,电控系统是怎么样做的?
二级高压泵的开关是用什么来控制的?是不是二级泵工作的时候一级高压泵必须工作?求大神指导。
2楼
见过一个2吨双极反渗透这个样子
回复
3楼
这种没有中间水箱的双级反渗透设备的电控很让人想不清楚
哪位大神能指导一下 不胜感激
回复
4楼
一级高压泵的进水是原水加二级浓水的 这样的话一级高压泵和二级高压泵是同时工作的 通过一级的净水流量计可以知道二级有多少进水 通过二级的净水和浓水的流量计可以知道二级需要多少原水(也就是需要多少一级净水)前后两级能配合的那么合适吗??是不是一级的净水要稍大于二级的需要 不知道这样的思路对不对 一级的净水产量是不是需要很稳定
回复
5楼
先开一级,直到产水进入二级再开二级,只要二级开一级必定开
这个延时有PLC用PLC控制,没有用延时继电器
二级泵开的必要条件就是一级泵必须开,二级泵任何时候不能单独开
回复
6楼
仇英杰 发表于 2017-3-12 16:03 一级高压泵的进水是原水加二级浓水的 这样的话一级高压泵和二级高压泵是同时工作的 通过一级的净水流量计可 …这样设计,一级的产水量必须要大于二级,而且要充分考虑三到五年否则有可能一开始能运行,等两三年就运行不起来了
回复
7楼
万分感谢 尽在不言中
回复
8楼
二级泵进口加压力开关
回复
9楼
个人感觉这样不利于长期稳定运行
回复
10楼
:handshake楼上
回复
11楼
这个可以使用PLC可编程控制器来实现。不麻烦,现在的PLC功能非常强大,。
回复