本人在楼梯板底加了3根12的钢筋,向板方向锚固了600。然后带我的领导看到了,说这样子加钢筋是一点作用没有的,要拉到梁边。我知道那3根12拉到梁边当然是更好的,但是我的板厚已经做到了150,也就是说不加钢筋也是可以的,我只是想让那3根12起到辅助作用。所以问题来了,现在我这样做的话3根12是真的一点作用没有吗,恳请各位结构师帮忙讲解一下。
感觉加筋的位置怪怪的,你看看pk怎么配的。。
回复
14楼
谢谢分享
回复
15楼
弯矩图画出来
回复
16楼
我将弯矩草图画出来结果大概如下图,所以可以看出加的3根12只锚出600确实是板的部分跨度弯矩加大了而底部并没有加强钢筋,起不了控制性的作用,可见要伸过对面梁确实有一定的道理。我还有一个问题请教,就是一般情况下板底加强筋不伸入梁这个固定端就起不了加强作用吗?这个观点我有点不敢苟同,各位朋友们的意见呢?
回复
17楼
sillybo 发表于 2017-3-14 14:55 每个人都说没有什么作用,却没有人给出个明确的说法,我个人也不是很懂,但我个人的看法觉得有用,怎么就不 …大概是因为这3根是加在板底而非板面上的吧,抱歉并没有在图纸上表示出来。
回复
18楼
鲁班3号 发表于 2017-3-14 15:25 感觉加筋的位置怪怪的,你看看pk怎么配的。。这个位置是人手加上去的,所以PK上面也没有。因为经验不足所以看不出是怪还是正常…
回复
19楼
green0204 发表于 2017-3-15 10:00 弯矩图画出来画了弯矩图确实明显很多,一下子就明白只锚固600确实是不够的。同时也请教下一般情况下板底加强筋是一定锚进梁作为固定端吗,如果在板上锚固基本抗拉长度是否也能起到加强作用呢(因为看到有位朋友说一定要锚到梁作为固定端才能起作用)
回复
20楼
飞刀 发表于 2017-3-13 15:39 首先,说一点没用也是不合理的,毕竟板底处附加的钢筋;但是说起到控制性作用也比较夸张的,在板内有集中 …嗯嗯,我的初衷也是认为能起到类似附加吊筋的辅助作用,毕竟楼梯也算是一个比较大的集中荷载,我刚开始也没想到这么形容,你说附加吊筋确实就形象了。而我领导和其他人的回复,似乎更加看中板底钢筋对于弯矩值增大的控制作用,所以刚开始应该就是从两个不同方面思考问题了。至于两个方向哪个更加重要或许也是需要分析一下。
回复
21楼
谢谢分享
回复