求地下室7.5m高、0.6m厚剪力墙支模措施
李卫主体木工
2017年03月15日 14:26:16
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2017-3-16 09:04 编辑 地下室7.5m高、0.6m厚剪力墙,一次浇筑。求干过的朋友出个相关支模措施,即省工又能保证质量的方法!当然质量第一。

本帖最后由 csccbjs 于 2017-3-16 09:04 编辑

地下室7.5m高、0.6m厚剪力墙,一次浇筑。求干过的朋友出个相关支模措施,即省工又能保证质量的方法!当然质量第一。
免费打赏
甲方施工员
2017年03月16日 10:59:26
2楼
做好加固 分层浇筑 每层浇筑厚度500
回复
yw1967737
2017年03月22日 10:03:40
5楼
朋友解释的很详细,真心感谢这样的好人哇
回复
鲲爸爸
2017年03月25日 10:30:32
6楼
分三次浇筑。
1.基础底板连同300mm高导墙是一次;
2.剪力墙扣除300mm高导墙、地库与剪力墙连接的最大框架梁高度加500mm以后的高度的范围是一次;
3.地库顶板、地库与剪力墙连接的最大框架梁高度加500mm的范围是一次。

注意,第二次浇筑的高度:7500-300-1500(地库框架柱跨度一般为8000,折算梁的高度800,再考虑实际设计的高度,和考虑框架梁钢筋锚固长度)=5700mm。但是,这个高度大于3000mm,超出规程的要求。
回复
qq_1495187677110
2017年05月20日 15:57:22
7楼
学习贴,受教了!
回复
maison1699
2017年05月21日 00:10:54
8楼
做好加固,分层浇筑就可以了~分层浇筑注意时间,免得爆模了
回复
顺风顺水
2017年05月22日 09:28:51
9楼
分层浇筑!
回复

相关推荐