请问一下,2.5平的铜线用25A的空开会不会太大
hf97542
hf97542 Lv.6
2017年03月16日 08:36:30
只看楼主

请问一下,2.5平的铜线用25A的空开会不会太大

请问一下,2.5平的铜线用25A的空开会不会太大
免费打赏
木叶秋声
2017年03月16日 09:11:50
2楼
太大!!!!
回复
左手的祈祷
2017年03月16日 09:14:58
3楼
一般用16A的就OK了
回复
coolbraver
2017年03月16日 12:03:45
4楼
2.5平线用16A开关就可以了,如果按照开关25A选电缆,得选用4平以上的线了
回复
老灰兔子
2017年03月16日 20:34:36
5楼
2.5平方的铜线用25A的断路器不算得大,刚刚好。
回复
q123321aaa
2017年03月16日 23:16:51
6楼
哈哈 不能算太大,可以正常使用
回复
风平浪静02
2017年03月17日 09:04:13
7楼
没有听说以导线选择断路器的。你保护的是用电设备,还是输电导线呢?2.5平方毫米导线,25A的电流肯定不会烧起来。哪设备能不能承受25电流就难说了。
回复
whcaop7
2017年03月17日 09:32:56
8楼
太大!!!!
回复
niziqian007
2017年03月17日 10:08:31
9楼
1、按照BV电线安全载流量的要求,显然2.5平的铜线用25A的空开偏大,建议改用4平方电线(当然还要看你的敷设方式);
2、空开和电线选择原则:空开脱扣器额定电流应大于电线长期载流量;
3、空开主要是用来保护电线的,它保护不了用电器(除非内部直接短路)。漏保除外。
回复
qq_1489111653864
2017年03月17日 10:24:42
10楼
2.5平方的用16A的就行了