【答疑汇编】给排水专业消防疑难问题交流1、当一座多层建筑有多种使用功能(多层建筑地下为车库)时,室内消火栓设计流量按不同功能分别计算取最大值,地下车库室内消火栓设计流量是否在比较范围内? 答:在此范围内。 2.按照《消防给水及消火栓系统技术规范》15S909-76页图示,在满足2股水柱同时到达任意一点的情况下,室内消火栓的距离可大于30米,设计中是否可依照此条? 答:应按规范正文执行,消火栓间距不应大于30米。