多种功能建筑,如何确定采用何种消防设施?
攻城师55731
2017年03月16日 11:02:17
只看楼主

问:一个建筑,共六层,一二三层为办公(面积2000㎡),四五六层为旅馆(面积2000㎡),该建筑室内外消火栓用水量为多少?是否设喷淋灭火系统? 防火规范:8.3.4第二条,达到3000㎡的旅馆建筑,问该建筑是否符合此条?

问:一个建筑,共六层,一二三层为办公(面积2000㎡),四五六层为旅馆(面积2000㎡),该建筑室内外消火栓用水量为多少?是否设喷淋灭火系统?

防火规范:8.3.4第二条,达到3000㎡的旅馆建筑,问该建筑是否符合此条?
免费打赏
sangyboy
2017年03月21日 10:22:23
13楼
有比较权威的解答嘛
回复
碎星戒
2017年03月25日 14:13:55
15楼
按照不同作用分别布置,体积算总的体积,然后就高不就低,喷淋可以算局部的
回复
gaoshang2324
2017年03月25日 23:34:23
16楼
gaoshang2324 发表于 2017-3-17 21:10 防火规范总则1.0.4 同一建筑内设置多种使用功能场所时,不同使用功能场所之间应进行防火分隔,该建筑及其 …怎么会没关系,在规范修订组的建筑设计防火规范的宣贯中,有如下观点:此类建筑的平面布局、防火分区、安全疏散、室内外消火栓系统、自动灭火系统、防排烟和火灾自动报警系统等其他设计,需根据该建筑的使用性质、建筑高度、火灾危险性和防火分隔情况等,按照本规范对不同使用功能建筑的防火要求确定。 这个问题就在于规范没有像宣贯说的这么清楚,毕竟宣贯不是规范,所以要看个人如何理解,看当地消防部门的理解
回复
放水发电
2017年03月27日 09:08:28
17楼
路过看看,学习学习
回复
bepearing
2017年04月13日 22:36:10
18楼
规范没有明确啊 这个有很大的弹性 如果建筑超过15米或大于1万的体量就要上室内消火栓了啊 自喷如果不是高层建筑可以不上啊
回复
azfgstao
2017年04月14日 09:25:11
19楼
学习了,谢谢楼主分享
回复
西风寒
2017年04月20日 14:20:42
20楼
1.室外消火栓水量:按建筑总体积查表,6层总面积4000平,应该不到20000,所以选25l/s.
2.室内消火栓:多层综合建筑,消防水量计算,取建筑总体积和高度,按不同功能查表选,选取最大值作为消防水量。选15l/s
2.自动喷水灭火系统:个人理解,规范所指是每个功能分区面积。所以单看旅馆,办公均不超3000平米,可不设自动喷水灭火。
回复
lichangan1000
2017年08月10日 09:32:39
21楼
多层建筑,多功能,室内消火栓水量:不是按总体积,而是按各自体积计算水量然后去最大值。
回复
lichangan1000
2017年08月10日 09:39:22
22楼
之所以不是总体积其理由:用反证法,证明不对。
假如都是以体积来计算,似乎没问题。消规表3.5.2,可是除了体积还有高度h和座位数n来计算。比如剧场电影院会堂礼堂体育馆,没有体积概念,就是按座位数(人数)计算的。规范并没讲,两个指标时体积优先。
回复
lichangan1000
2017年08月10日 09:42:24
23楼
消规3.5.2 注3,原话:室内消火栓设计流量应分别按本表中不同功能计算,且应取最大值。 语文没问题的话,不能理解为不同功能的总体积。而是各自功能计算。
回复