多种功能建筑,如何确定采用何种消防设施?
攻城师55731
2017年03月16日 11:02:17
只看楼主

问:一个建筑,共六层,一二三层为办公(面积2000㎡),四五六层为旅馆(面积2000㎡),该建筑室内外消火栓用水量为多少?是否设喷淋灭火系统? 防火规范:8.3.4第二条,达到3000㎡的旅馆建筑,问该建筑是否符合此条?

问:一个建筑,共六层,一二三层为办公(面积2000㎡),四五六层为旅馆(面积2000㎡),该建筑室内外消火栓用水量为多少?是否设喷淋灭火系统?

防火规范:8.3.4第二条,达到3000㎡的旅馆建筑,问该建筑是否符合此条?
免费打赏
lichangan1000
2017年08月10日 14:39:32
24楼
顶一下。不能沉。
回复
liugps
2017年08月10日 23:01:07
25楼
lichangan1000 发表于 2017-8-10 09:42 消规3.5.2 注3,原话:室内消火栓设计流量应分别按本表中不同功能计算,且应取最大值。 语文没问题的话,不 …我的理解是按6层办公和6层旅馆各自算室内消防消火栓流量,取最大值。也就是不同功能的总体积。
回复
liugps
2017年08月14日 10:43:44
26楼
除了住宅与其它建筑一起可按消规5.4.10分开算这个特例外,其它建筑都不能分开的。从原理上来看也是6层危险性大过3层,消防都是从严的,不会随意去降低设计的安全性,分开算没有依据。3.5.2这条实施指南的解释也是按整体的,虽然这个不具有权威性,但出书的人多少还是有点水平的,比一般的猜想还是有说服力的。
回复
liugps
2017年08月14日 10:57:47
27楼
至于按体积还是按高度去算消防用水这个是另外一回事了,原则是多种功能的综合楼整体不能分割(住宅除外)。
题外话:按体积跟按高度这个算规范有个地方是有问题的,单多层公建是按体积算室内消火栓用水的,但变成高层公建后就按高度去算了,这之间没有衔接好,做的硬切换,有问题。比如一个5层,每层4.5m高,每层1500平方米的商场,体积超25000,室内消火栓用水量为40L/S。但当高度再加高,比如再加一层做到6层,就成了大于24m小于50m的二类高层公建,室内消火栓用水量为20L/s,高度加了消防用水反而减少了,明显不合理。
回复
lichangan1000
2017年08月14日 11:05:00
28楼
原则是多种功能的综合楼整体不能分割(住宅除外) 这是一家之言吧
回复
lichangan1000
2017年08月14日 11:06:44
29楼
看看中南武汉地区的指南,是如何解释这一条的?
回复
lichangan1000
2017年08月14日 11:14:22
30楼
)HJ0W$46Q1RJ`]}N)_YE5ZU.png
回复
liugps
2017年08月14日 17:56:36
31楼
《消防给水及消火栓系统技术规范》实施指南 (赵锂 姜文源, 2016)这本指南是综合了“中南武汉地区的指南”的,这里面说得很清楚了.


实际上从消规5.4.10也说得很明确了,只有住宅能拆分,如果都能拆分的话,这一条根本没必要指明是住宅跟其它合一起时可拆分,完全可以说所有建筑。强行套到其它综合建筑上去有点想当然了,没有依据的,把实际存在的危险性人为的算小来,不合理。
回复
liugps
2017年08月14日 18:14:59
32楼
住宅跟其它合建时可分开算是因为住宅火灾危险性相对来说较小,且而这样做还有条件的,住宅跟其它部分要用防火墙防火楼板分隔开来,且要独立疏散。下面三层办公上面三层旅馆在建筑消防上根本就一样的,没有要求独立疏散什么的,这怎么能分开?
回复
扛驴狂奔
2019年09月20日 01:51:53
33楼

这个帖子的重要性不应该是否设置消火栓么,各种体积 面积按各自功能分开算,达不到设置消火栓的要求,但是按各自功能,总体积面积又要设置。 多层多种建筑功能的建筑消火栓流量那条大家都知道吗,能不能回答到点子上啊。这个问题我也很想知道啊,有没有靠谱的啊