采暖管道穿越变配电室问题
zhanglei_wust
2007年11月22日 15:01:07
来自于采暖供热
只看楼主

请教:技术措施上写着:采暖管道不得穿越变配电室. 意思是说干管不得穿越还是立管不得穿越呢? 若是立管不得穿越,那么变配电室怎样采暖呢? 而规范上确没有这方面的要求. 请教该怎么处理? 变配电室设置在办公楼一层.

请教:技术措施上写着:采暖管道不得穿越变配电室. 意思是说干管不得穿越还是立管不得穿越呢? 若是立管不得穿越,那么变配电室怎样采暖呢? 而规范上确没有这方面的要求. 请教该怎么处理?
变配电室设置在办公楼一层.
免费打赏
vincent_nk
2007年11月22日 16:00:15
2楼

变配电室用采暖吗?
回复
shigu
2007年11月22日 16:06:56
3楼
以前也遇到过这样的问题,从上面下来的立管要穿配电室,通过和供电局商量的结果是,只要没有接头是可以接受的。
回复
zhanglei_wust
2007年11月22日 16:15:01
4楼
啊 ? 配电室不需要采暖吗 ? 室内设计温度应该是16度
回复
vincent_nk
2007年11月22日 18:12:05
5楼

请教哪里规定的要16度?
回复
zhanglei_wust
2007年11月22日 21:54:35
6楼
一本数据手册上查到的。配电室不需要采暖吗?
回复
zhanglei_wust
2007年11月23日 09:42:27
7楼
噢,非常感谢...
回复
dzf1999
2007年11月27日 01:01:59
8楼
一滴水成千古恨,绕吧
回复
teepli
2007年12月24日 01:59:11
9楼
简单!
电采暖~~
反正他们电多
回复
zdd37355
2007年12月25日 09:03:14
10楼
我做过一个高压配电室,可以穿越但是管道要焊接,不可以丝接(我们做的是焊接钢管)
回复
hxp612
2007年12月25日 10:31:28
11楼
配电室 一般要求温度不低于5度 采暖全焊接就可以了 暖气片不能选用丝扣连接的暖气 可以选择热水型光面排管散热器进行采暖。
回复