计算书(3x27.9+2x29.4装配式预应力混凝土连续箱梁)1 计算依据与基础资料1.1 标准及规范1.1.1 标准 •跨 径:跨径组合3×27.9+2x29.4m(正交); •设计荷载:公路-Ⅰ级;•斜交角度:0°; •桥面宽度:半幅桥全宽12.75m, 0.5m(护栏墙)+11.75m(行车道)+ 0.5m护栏)=12.75m; •桥梁安全等级为一级;•环境条件Ⅱ类。1.1.2 规范
(3x27.9+2x29.4装配式预应力混凝土连续箱梁)
1 计算依据与基础资料
1.1 标准及规范
1.1.1 标准
•跨 径:跨径组合3×27.9+2x29.4m(正交);
•设计荷载:公路-Ⅰ级;
•斜交角度:0°;
•桥面宽度:半幅桥全宽12.75m,
0.5m(护栏墙)+11.75m(行车道)+ 0.5m护栏)=12.75m;
•桥梁安全等级为一级;
•环境条件Ⅱ类。
1.1.2 规范
•《公路工程技术标准》JTG B01-2003
•《公路桥梁设计通用规范》JTG D60-2004(简称《通规》)
•《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004(简称《预规》)
1.1.3 参考资料
•《公路桥涵设计手册》桥梁上册(人民交通出版社2004.3)
1.2 主要材料
1)混凝土:预制梁及现浇湿接缝、横梁为C50、现浇调平层为C40;
2)预应力钢绞线:采用钢绞线 , ,
3)普通钢筋:采用HRB335, ,
1.3 设计要点
1)本计算书按后张法部分预应力混凝土A类构件设计,桥面铺装层80mmC40混凝土不参与截面组合作用;
2)根据组合箱梁横断面,采用荷载横向分布系数的方法将组合箱梁简化为单片梁进行计算,荷载横向分配系数采用刚性横梁法
3)预应力张拉控制应力值 ,混凝土强度达到90%时才允许张拉预应力钢束;
4)计算混凝土收缩、徐变引起的预应力损失时张拉锚固龄期为7d;
5)环境平均相对湿度RH=80%;
6)存梁时间为30~90d。
2 横断面布置
2.1 横断面布置图
单位:cm
2.2计算截面尺寸
单位:cm
中梁 边梁