消防给水及消火栓系统技术规范第11.0.4条原文:“消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防泵"。 感觉语句都不通,个人理解应该为“消防水泵应由...自动启动”或“消防水泵出水干管上设置.......应能自动启动消防泵"。消水规明确泵只能由低压压力开关、流量开关、报警阀压力开关启动。 而

感觉语句都不通,个人理解应该为 “消防水泵应由...自动启动”或 “消防水泵出水干管上设置.......应能自动启动消防泵"。消水规明确泵只能由低压压力开关、流量开关、报警阀压力开关启动。
而 GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范中4.3.1,4.3.2及相应的条文解释中明确提到:除了由低压压力开关、流量开关、报警阀压力开关信号直接启泵外,还可以由消火栓按钮加另一个信号(烟感或温感)联动启泵。


也就是能不能消火栓按钮联动启泵,两本规范是不同的,大家平时的设计中是怎么样做的?一起探讨一下。