关于二代中置柜,国内目前最具代表性的是WK的二代柜;外观确实简洁漂亮,工艺处理也比一代柜的工艺处理要好,但是本人对于把侧板和顶盖的成形方式持有异议;WK的主体框架采用和一代柜相反的设计理念,采用侧板包顶盖和底板;这样一来不是会存在以下题吗?1.柜与柜之间,拼柜后没有“空气缓冲层”,这样的话在然弧故障的情况下,能否耐受电弧;2.没有“空气绶冲层”,开关柜投运后,温升会不会产生影响,1600A以上柜体,现场运行的温升大吗?
关于二代中置柜,国内目前最具代表性的是WK的二代柜;外观确实简洁漂亮,工艺处理也比一代柜的工艺处理要好,但是本人对于把侧板和顶盖的成形方式持有异议;WK的主体框架采用和一代柜相反的设计理念,采用侧板包顶盖和底板;这样一来不是会存在以下题吗?
1.柜与柜之间,拼柜后没有“空气缓冲层”,这样的话在然弧故障的情况下,能否耐受电弧;
2.没有“空气绶冲层”,开关柜投运后,温升会不会产生影响,1600A以上柜体,现场运行的温升大吗?
以上是本人的观点,还请大家讨论一下;
2楼
自己先顶起来,还请大家都来讨论一下,不知WK这样改,有没有真正按型式试验大纲的要求来做;另外即使做了,也是单台柜子试验,真正拼柜运行后,是否存在影响?
回复
3楼
特别想听一下,以下单为的意见:电力公司、电力安装公司,成套工程师。因为你们是最直截的用户,站在你们的立场上看到的问题,才最真实;因为现在国内的中置柜,越来越泛滥了;想怎么改就怎么改,一味的迎合外观,而忽视了安全的重要性;
回复
4楼
继续顶起,现在的用户真的只注重外观吗?有没有注重实际运行经验的,进来谈一谈
回复
5楼
继续坐等有这方面关注的“同学”,希望能共同探讨学习!
回复
6楼
多谢分享。。
回复
7楼
工厂生产的开关柜送型式试验的结构设计是代表对工厂生产的开关柜的认可,现在的成套厂比较多的购买裸柜后和元件组装成套,对于购买的柜体是符合当初型式试验的结构设计的要求是不得而知的,所以现在的行业很乱,3C也已经变味,是应该整顿的时候了
回复
8楼
回复
9楼
个人认为没有影响,毕竟是WK投入大量人力物力研发的柜体,相关必要的测试应该做过,并且运行了这么久貌似也没发现这样的问题。
回复