二级抗震,80多m高,纯剪力墙结构(广东地区),平面布置图如下图。经过计算大体参数指标基本都满足要求,只有一层地下室。地下一层到首层墙厚300,2层以上200厚。现在梁高因为建筑要求基本不能改动。大体计算结果如下: 个人觉得X、Y两个方向位移角相差较大,应该如何调整较合理?希望大家可以给些建议,谢谢!另外大家觉得有不合理的地方也可以讨论讨论!
二级抗震,80多m高,纯剪力墙结构(广东地区)
,平面布置图如下图
。
经过计算大体参数指标基本都满足要求,只有一层地下室。地下一层到首层墙厚300,2层以上200厚。现在梁高因为建筑要求基本不能改动。大体计算结果如下:
个人觉得X、Y两个方向位移角相差较大,应该如何调整较合理?希望大家可以给些建议,谢谢
!另外大家觉得有不合理的地方也可以讨论讨论!
2楼
你这剪力墙也布的太多了吧?
回复
3楼
这不超限???
回复
4楼
成阳 发表于 2017-3-23 12:00 你这剪力墙也布的太多了吧?是稍微多了点,很多位置被建筑卡死
回复
5楼
王天方 发表于 2017-3-23 16:33 这不超限???什么超限?
回复
6楼
。。。。。。。。。。。。。
回复
7楼
哪些梁你点铰了呢 ,这些能满足锚固要求吗?
回复
8楼
目测以下超限:1平面凹进凸出 2位移比
回复
9楼
X向刚度富余较多,砍掉一点墙,调整下连梁刚度。
回复
10楼
王天方 发表于 2017-3-23 16:45 。。。。。。。。。。。。。是这两项超限了,一般这两项都比较难满足要求的吧···
回复
11楼
王天方 发表于 2017-3-23 16:50 哪些梁你点铰了呢 ,这些能满足锚固要求吗?梁与墙平面外连接的地方都打铰了·····还有一般像下图的梁都配筋很大,该怎么解决?5748101
回复