市政与房建-部分异同及 ----结构设计注意事项之二......... 4.桥梁计算 桥的梁、板的计算比房建更为简单(简化),也说明安全储备更大。 桥梁的计算应采用相应软件进行,当工程较小且施审无要求时(部份地区无市政施工图审查机构,由房建施工图审查机构代审,可以想象),可采用相对更为精细的房建结构软件进行分析,并将内力放大1.2倍进行设计。简化计算详《公路桥涵》第4章桥梁计算的一般规定。
.........
4.桥梁计算
桥的梁、板的计算比房建更为简单(简化),也说明安全储备更大。
桥梁的计算应采用相应软件进行,当工程较小且施审无要求时(部份地区无市政施工图审查机构,由房建施工图审查机构代审,可以想象),可采用相对更为精细的房建结构软件进行分析,并将内力放大1.2倍进行设计。简化计算详《公路桥涵》第4章桥梁计算的一般规定。
5. 构造规定
5.1一般规定
5.1.1普通钢筋最小保护层厚度【强】
序
号
|
构件类别
|
环境类别
|
|
Ⅰ
|
Ⅳ
|
||
1
|
基础、承台
1.
侧有模板、底有垫层时(主筋)
2.
侧无模板、底无垫层时(主筋)
|
40
60
|
60
85
|
2
|
墩台身
/
挡土墙
/
涵洞
/
梁
/
板
/
拱
/
拱上建筑(主筋)
|
30
|
45
|
2
’
|
墩台身
/
挡土墙
/
涵洞
/
拱
/
梁(主筋)
|
50
|
60
|
2
”
|
板
/
拱上建筑
/
人行道构件
/
栏杆(主筋)
|
35
|
45
|
3
|
箍筋
|
25
|
35
|
4
|
缘石
/
中央分隔带
/
护栏等行车道构件(最外层筋)
|
30
|
45
|
5
|
收缩
/
温度
/
分布
/
防裂
/
等表层筋
|
15
|
25
|
注:
1.
序
2
中
当环境类别为Ⅰ和Ⅳ类时,除拱上建筑外分别相当于《混规》的Ⅱ
b
类和Ⅴ类,在此钢筋最小保护层厚度明显小于《港口工程混凝土结构设计规范》(后续简称《港规》)和设计基准期为
50
年的《工业建筑防腐蚀设计规范》(后续简称《防腐》)及设计基准期
50
年的《混规》
8.2.1
条要求,且拱上建筑在混凝土强度<
C30
时也同样不满足《混规》
8.2.1
条要求,故建议按
2
’及
2
”
和
3
选用。
注:2. 当主筋保护层厚度大于50mm时,应在保护层内设置直径不小于6mm、间距不大于100mm的抗裂钢筋,且满足5.1.1-5的要求。
注:3. 序1中为Ⅰ类时,相当于《混规》的Ⅱb类,保护层厚度小于设计基准期为50年的《混规》及《建筑地基基础设计规范》要求,
5.1.1-1故建议:
环境类别为Ⅰ类时,基础、承台:
1.侧有模板、底有垫层时(主筋)保护层厚度取50;
2.侧无模板、底无垫层时(主筋)保护层厚度取80。