之前一个项目,表冷器冷量由于是估算,千级,估算500w/平方18%新风,最后大概是25kw,今天抽空用焓湿图又算了一下,发现了很大的偏差,结果如下:室内负荷7kw、新风负荷16kw,再热负荷13kw,共计36kw。之前的错误主要是忽略了再热负荷,导致前后偏差将近50%,给各位提个醒,千级间,再热负荷每平米就能占大约200w,所以,千级间冷负荷估算能够达到700-800w/m2,有时间还是细算的好

之前一个项目,表冷器冷量由于是估算,千级,估算500w/平方18%新风,最后大概是25kw,今天抽空用焓湿图又算了一下,发现了很大的偏差,结果如下:室内负荷7kw、新风负荷16kw,再热负荷13kw,共计36kw。
之前的错误主要是忽略了再热负荷,导致前后偏差将近50%,给各位提个醒,千级间,再热负荷每平米就能占大约200w,所以,千级间冷负荷估算能够达到700-800w/m2,有时间还是细算的好
免费打赏
hi0boy
2017年03月27日 13:52:26
2楼
一直觉得洁净室表冷量过大,细算之后才发现猫腻,由于是大风量的缘故,再热量占了很大比例,这种先表冷再加热的做法,别说是甲方了,就算是做装修的也未必能理解的。他们能够理解的就是,你在故意增加他们的能耗,所以,这些东西不能跟甲方讲的。
回复
qq_1490270223099
2017年03月29日 10:25:58
3楼
很高兴,这很好!
回复
ww47306
2017年03月29日 14:04:58
4楼
再热量是也算冷负荷吗?净化房间按照单位面积计算负荷偏差都很大。
回复
小虎爸
2017年03月29日 17:48:05
5楼
hi0boy 发表于 2017-3-27 13:52 一直觉得洁净室表冷量过大,细算之后才发现猫腻,由于是大风量的缘故,再热量占了很大比例,这种先表冷再加 …为什么会有这么大的再热负荷?
回复
hi0boy
2017年03月30日 13:31:09
6楼
小虎爸 发表于 2017-3-29 17:48 为什么会有这么大的再热负荷?级别越高再热就越大,画画焓湿图就知道了
回复
hi0boy
2017年03月30日 13:32:58
7楼
ww47306 发表于 2017-3-29 14:04 再热量是也算冷负荷吗?净化房间按照单位面积计算负荷偏差都很大。应该是吧,冷负荷包含房间负荷,新风负荷和再热负荷若果没记错应该是。最起码选空调要用到
回复
ww47306
2017年03月30日 17:20:38
8楼
hi0boy 发表于 2017-3-30 13:32 应该是吧,冷负荷包含房间负荷,新风负荷和再热负荷若果没记错应该是。最起码选空调要用到这个看怎理解了,涉及到系统制冷量与冷负荷的关系。房间冷负荷有房间传热冷负荷、设备光源等冷负荷、人员冷负荷,当然还要有湿负荷等,通常理解为消除室内余热余湿所需要的能量,送风口焓值与房间焓值之差和绝对湿度之差。空调系统的冷负荷,那包含了上面所讲的冷负荷,还要新风负荷、风机输配负荷、风管传热温升、还有你所讲的再热等。可以理解为制冷量。你所讲的可能是指整个空调系统的负荷,是指制冷量。
回复
hi0boy
2017年03月31日 11:37:46
9楼
自顶,有意义的东西就应该让更多人看到
回复
zhaojg187308
2017年04月07日 09:31:28
10楼
这样的房间,我的观点:利用软件计算一下和手算一下,看看两者之间的差别。
回复
co1447731146508
2017年04月12日 16:28:37
11楼
为什么再热负荷也计算到冷负荷里啊?