悍铜管时没充氮气有什么危害,有补救的措施吗?
nevip
nevip Lv.2
2007年11月22日 20:38:56
来自于热泵工程
只看楼主

悍铜管时没充氮气有什么危害,有补救的措施吗?R410A冷媒.请回复,谢谢.

悍铜管时没充氮气有什么危害,有补救的措施吗?R410A冷媒.请回复,谢谢.
免费打赏
wynf3
2007年12月12日 11:01:33
2楼
里面肯定有铜的氧化物,黑色的。要是个别焊口没关系,要是多的话不行,会影响压缩机的。估计你那个焊工是二把手。
回复
wgj1207
2007年12月12日 19:47:32
3楼
现在补救恐怕也来不及了,如果管路不多的话,可以考虑换掉。
回复
nevip
2008年05月23日 08:10:29
4楼
谢谢
回复
xiaoyong2243
2008年06月16日 18:59:42
5楼
最好的办法是重新装过,要不就用了再说.老兄看你也是新手,放心去睡觉,没事的.我已经做过这样的工程了,要有事也是几年以后的事,钱早都到你袋装里了
回复