八度区十一层框剪结构的剪力墙抗剪不够,位移比也超了该怎么办啊
cow1487898676622
2017年03月31日 11:20:08
只看楼主

本帖最后由 正蠢材 于 2017-3-31 11:21 编辑 剪力墙厚度已经300了 不知道还能不能往上加 位移比也没什么思路上传了模型附件 请大家帮帮忙 真的是非常感谢

本帖最后由 正蠢材 于 2017-3-31 11:21 编辑

剪力墙厚度已经300了 不知道还能不能往上加 位移比也没什么思路
上传了模型附件 请大家帮帮忙 真的是非常感谢



QQ图片20170331112050.png

8f79e1cac5606e91920c.zip
41.0 MB
立即下载
免费打赏
co1490929846214
2017年03月31日 11:21:40
2楼

谢谢楼主分享
回复
cow1487898676622
2017年03月31日 11:25:15
3楼
2/3层是墙柱出现问题 5/6层是梁

回复
cow1487898676622
2017年03月31日 12:23:38
4楼
跪求各位大哥帮帮忙啊
回复
cow1487898676622
2017年03月31日 13:47:13
5楼
现在只有剪力墙的墙柱抗剪截面超限的问题了
但是我的剪力墙已经是300mm厚 混凝土是用的C45和C40了
实在不知道该怎么改了
回复
pgejrxa
2017年04月01日 10:34:07
8楼
谢谢楼主分享
回复
结构小师傅
2017年04月05日 09:47:46
9楼
感觉八度区墙偏少且剪力墙间距偏大,用于7度尚可,建议加设剪力墙
回复
张大帅
2017年04月05日 11:09:26
10楼
剪力墙偏少,剪力墙间距不满足高规表8.1.8,应该增设剪力墙。
回复
qgdtbl
2017年04月05日 17:42:39
11楼
找了好久了,正好需要,多谢!
回复
q8935054
2017年06月14日 16:18:46
12楼
剪力墙偏少,地震作用都集中在四片墙上,吸收的剪力过大。建议加剪力墙。
回复
美琪儿
2017年06月14日 17:43:53
13楼

找了好久了,正好需要,多谢!
回复

相关推荐

APP内打开