本帖最后由 正蠢材 于 2017-3-31 11:21 编辑 剪力墙厚度已经300了 不知道还能不能往上加 位移比也没什么思路上传了模型附件 请大家帮帮忙 真的是非常感谢
本帖最后由 正蠢材 于 2017-3-31 11:21 编辑
剪力墙厚度已经300了 不知道还能不能往上加 位移比也没什么思路
上传了模型附件 请大家帮帮忙 真的是非常感谢
2楼
谢谢楼主分享
回复
3楼
2/3层是墙柱出现问题 5/6层是梁
回复
4楼
跪求各位大哥帮帮忙啊
回复
5楼
现在只有剪力墙的墙柱抗剪截面超限的问题了
但是我的剪力墙已经是300mm厚 混凝土是用的C45和C40了
实在不知道该怎么改了
回复
8楼
回复
9楼
感觉八度区墙偏少且剪力墙间距偏大,用于7度尚可,建议加设剪力墙
回复
10楼
剪力墙偏少,剪力墙间距不满足高规表8.1.8,应该增设剪力墙。
回复
11楼
找了好久了,正好需要,多谢!
回复
12楼
剪力墙偏少,地震作用都集中在四片墙上,吸收的剪力过大。建议加剪力墙。
回复
13楼
找了好久了,正好需要,多谢!