如题,有一个项目,消火栓系统工作压力0.9Mpa,系统试验压力1.4mpa,审图人说管道应该按系统试验压力1.4Mpa选择无缝钢管或加厚钢管。 在这里听听大神的想法,像管道阀门阀件的压力,是按系统压力还是试验压力呢?另请大神指教,明天跟审图人沟通该咋说呢?
如题,有一个项目,消火栓系统工作压力0.9Mpa,系统试验压力1.4mpa,审图人说管道应该按系统试验压力1.4Mpa选择无缝钢管或加厚钢管。
在这里听听大神的想法,像管道阀门阀件的压力,是按系统压力还是试验压力呢?另请大神指教,明天跟审图人沟通该咋说呢?
2楼
8.2.3 高压和临时高压消防给水系统的
系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定:
1 高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压;
2 市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定;
3 采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和;
4 采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。
回复
3楼
是按工作压力选管的,不是按试验压力,试压只是很短暂的一个过程。
回复
4楼
liugps 发表于 2017-4-1 00:24 是按工作压力选管的,不是按试验压力,试压只是很短暂的一个过程。感谢大神,我今天试着跟审图人沟通一下,我担心审图人认定的这个,说不通
回复
5楼
审图人是什么人,教体育的?水平之低令人咂舌.
按照有关资料工作压力1.0MPa以下普通钢管,1.0-1.6高可用加厚,1.6MPa以上无缝钢管。
其实有兴趣可以看看普通钢管国家国家标准GB3091/T-2015 耐压极限5MPa。工程已经很富余了。
注意阀门阀件,有公称压力,也有试验压力。同样试验压力大于公称压力。
回复
6楼
强调一点,钢管没有公称压力,但阀门阀件有。钢管只有极限破坏压力。
回复
7楼
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974 8.2.8规定架空管道按照系统工作压力选择管材!
回复
9楼
所有的管道都有公称压力,作为选用的依据。
回复
10楼
第一:我上面发过的CJJT 154-2011 建筑给水金属管道工程技术规程第4.1.1建筑给水金属管道管材、管件的工作压力不得大于产品标准规定的公称压力。也就是规定选管的原则,算出工作压力,选用相应公称压力的管道管材。
第二:GB50316-2000 工业金属管道设计规范(2008年版) 1.0.2条有提到金属管材的公称压力。
第三:GBT20801.1-2006压力管道规范工业管道中第1.5条有提到金属管材的公称压力。
其实很多关于金属管材的规范及资料都会提到金属管材的公称压力问题。
回复
11楼
lichangan1000 发表于 2017-4-1 09:28 审图人是什么人,教体育的?水平之低令人咂舌.按照有关资料工作压力1.0MPa以下普通钢管,1.0-1.6高可用加 …感谢大神,昨天沟通过了,管材管件和阀门都有按照工作压力选就可以了
回复
12楼
进来学习一下
回复