10KV高压计量不准确问题?
zbwowowozhoubin
2007年11月22日 22:59:32
来自于继电保护
只看楼主

我厂采用DSSD331-3型多功能电度表进行10KV高压计量,现在出现正无功不走,负无功走的问题,(以前为正无功走,负无功不走),而且有功计量不正确,只有正常的70%-30%(与以前比),希望各位给予指点

我厂采用DSSD331-3型多功能电度表进行10KV高压计量,现在出现正无功不走,负无功走的问题,(以前为正无功走,负无功不走),而且有功计量不正确,只有正常的70%-30%(与以前比),希望各位给予指点
免费打赏
yangwm123
2007年11月28日 23:29:03
2楼
表计及接线有没有问题?
回复
cxlzy2000
2008年07月12日 23:31:18
3楼
要进行接线检查,确保接线正常的情况下才能进行相应问题的判断。
回复
yan5555
2008年07月15日 20:39:00
4楼
我个人感觉还是CT的精度和电表的最小分辨率配合不好,我这里的10KV系统的计量也是不准,来回的变比计算增大了误差!
回复
tian_zhongyang
2008年07月16日 16:54:49
5楼
接线有没有问题。我个人感觉还是CT的精度和电表的最小分辨率配合不好,10KV系统的计量不准,变比大也是一个原因
回复
gunnar2010
2008年07月20日 21:10:26
6楼
应该是接线问题。变比影响不大。
回复
red-flag
2008年07月21日 16:02:36
7楼
如果以前没错,后来出错了,就是表的事,还有PT检修过吗
回复
qingzhiwei_06
2008年07月21日 17:31:44
8楼
学习一下:) :) :) :)
回复