如图,4层卫生间每次登便器冲水时4层的横管上都会有很明显的撞击声(应该是水锤造成的),怎么样消除这个声音。请高手指点!
如图,4层卫生间每次登便器冲水时4层的横管上都会有很明显的撞击声(应该是水锤造成的),怎么样消除这个声音。请高手指点!
2楼
楼主没有听说过“水锤消除器”吗?
某宝上有卖
回复
3楼
资料蛮好的
回复
4楼
toumingweixiao000 发表于 2017-4-4 09:11 楼主没有听说过“水锤消除器”吗?某宝上有卖我知道“水锤消除器”,现在这种情况只会在4楼出现,其他楼层都没有这个情况出现。
回复
5楼
资料蛮好的
回复
6楼
供水压力2.0MPa,这应该做分区。
回复
7楼
harvey89 发表于 2017-4-5 16:30 供水压力2.0MPa,这应该做分区。这是最低的那一区,且只有4层才会有很大的水锤效应
回复
8楼
图看不清楚,结合能看清楚的部分简单分析下:
1、看到总立管顶部有阀门,关闭阀门后,试一下冲水是否仍有撞击声,如有,或许不是水锤,是供水压力过高导致的管道振动。
2、如果没有了,应该是水锤,但是一个蹲便器冲水,就引起如此明显的水锤,建议检查稳压罐阀门是否正常开启,校核稳压罐选型是否合适。
回复
9楼
这一看都是外行搞的,要么就是专业课一点没学的乱搞的,错误太低级。
回复
10楼
我觉得是减压阀的问题,因为就只有4楼不一样,其他楼层是没有噪音的。
弄个曲绕橡胶软接头吧
回复
11楼
做个好爸爸 发表于 2017-4-6 09:06 图看不清楚,结合能看清楚的部分简单分析下:1、看到总立管顶部有阀门,关闭阀门后,试一下冲水是否仍有撞 …过两天去项目上按您说的试下。
回复