看看这个给水图,水锤怎么消除?
qq252922534
2017年04月01日 11:51:34
只看楼主

如图,4层卫生间每次登便器冲水时4层的横管上都会有很明显的撞击声(应该是水锤造成的),怎么样消除这个声音。请高手指点!

如图,4层卫生间每次登便器冲水时4层的横管上都会有很明显的撞击声(应该是水锤造成的),怎么样消除这个声音。请高手指点!


免费打赏
zyhem
2017年04月07日 17:32:34
12楼
看平面图是自闭式冲洗阀大便器。它的最低工作压力0.1~0.15MPa。阀门开启后延时自闭。4层水压较高,冲洗阀处水压过大,开启后出水流速过大,阀门自动关闭后产生升压较大的关阀水锤。建议处理措施:1.调节支管上的减压阀,降低自闭阀处的压力。2.调节自闭阀,延长关阀时间,尤其是阀门最后关死阶段的关阀时长,防止水锤升压过高。
公厕自闭阀关闭瞬间常有水锤产生,可以听到短暂水锤击管道响声。
回复
zyhem
2017年04月07日 17:38:37
13楼
卫生间供水横支管过长,也容易造成水锤产生。看来比较简便的措施是调节管井里的减压阀,降低大便器冲洗阀压力。
回复
qq252922534
2017年04月07日 18:00:07
14楼
zyhem 发表于 2017-4-7 17:32 看平面图是自闭式冲洗阀大便器。它的最低工作压力0.1~0.15MPa。阀门开启后延时自闭。4层水压较高,冲洗阀处 …是每次冲水感觉压力都很大,有时候都冲出来
回复
lufei
2017年04月14日 09:32:41
15楼
水锤?楼主选用的是自闭式冲洗阀?估计还是4层压力过高。
回复
liu8661497
2017年07月05日 08:27:43
16楼
期待高手的解答啊