机械加压送风量计算中有效漏风面积计算问题
小虎爸
小虎爸 Lv.9
2017年04月02日 19:54:45
来自于通风排烟
只看楼主

请教大家,在设计手册压差计算法中关于正压间总有效漏风面积的计算,为什么还要计算正压间以外的漏风通路?假如正压间邻近有N个房间,那所有房间的漏风通道,都要进行串并联计算吗? 对设计院的同行,应该是个简单的问题了,请大家帮忙啊,怎么想都不明白!

请教大家,在设计手册压差计算法中关于正压间总有效漏风面积的计算,为什么还要计算正压间以外的漏风通路?假如正压间邻近有N个房间,那所有房间的漏风通道,都要进行串并联计算吗?
对设计院的同行,应该是个简单的问题了,请大家帮忙啊,怎么想都不明白!