在规范中只有关于排烟风机风量附加的规定,并没有加压送风机的。按道理机械加压送风机也应该进行附加,比如前室的每个正压送风口都可能漏风啊,大家是平时是怎么处理的?是不是按普通风机的漏风量进行附加?
在规范中只有关于排烟风机风量附加的规定,并没有加压送风机的。按道理机械加压送风机也应该进行附加,比如前室的每个正压送风口都可能漏风啊,大家是平时是怎么处理的?是不是按普通风机的漏风量进行附加?
2楼
规范中表格里的加压送风量已经考虑了加压送风口的漏风量,不必再附加了。
回复
3楼
vk3001h 发表于 2017-4-5 12:34 规范中表格里的加压送风量已经考虑了加压送风口的漏风量,不必再附加了。从哪里知道的
回复
4楼
1.防排烟系统漏风附加率10%到20%
2.加压送风量应由计算和表中大值确定
由此可以得到结论:如果你按照公式计算就应考虑附加率,如果是表就不需要了。
回复
5楼
暖通之路漫漫兮 发表于 2017-4-14 17:37 1.防排烟系统漏风附加率10%到20%2.加压送风量应由计算和表中大值确定由此可以得到结论:如果你按照公式 …谢谢,学习了
回复
6楼
很详细,楼主辛苦,感谢了
回复
7楼
小虎爸 发表于 2017-4-15 19:10 谢谢,学习了很详细,楼主辛苦,感谢了
回复
8楼
弄反了吧,需要加系数的。
回复