防烟系统联动控制中写道:防火分区内火灾确认后,开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机。 这句话该如何理解,是只开启楼梯间相对应该防火分区的一个加压送风机,还是说开启所属该防火分区的楼梯间的所有若干加压送风机。
防烟系统联动控制中写道:防火分区内火灾确认后,开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机。
这句话该如何理解,是只开启楼梯间相对应该防火分区的一个加压送风机,还是说开启所属该防火分区的楼梯间的所有若干加压送风机。
2楼
第一种情况根本不存在。楼层的防火分区是按平面水平方向划分的,而楼梯间是竖向联通的。楼梯间的加压送风机是给整个楼梯间加压的,而不是给楼梯间的某一层区段加压的。所以,不存在“只开启楼梯间相对应该防火分区的一个加压送风机”这种情况。
回复
3楼
应该是开启用于该防火分区疏散的防烟楼梯间的所有加压风机,但是地上地下共用楼梯间的,如果着火点在地下,不需开启用于地上加压的风机,着火点在地上,不需开启用于地下楼梯间加压的风机.
回复
4楼
同意沙发那位朋友的叙述
回复
5楼
vk3001h 发表于 2017-4-5 10:00 第一种情况根本不存在。楼层的防火分区是按平面水平方向划分的,而楼梯间是竖向联通的。楼梯间的加压送风机 …感谢您的回复 !! 长知识啦 谢谢
回复
6楼
小虎爸 发表于 2017-4-5 10:11 应该是开启用于该防火分区疏散的防烟楼梯间的所有加压风机,但是地上地下共用楼梯间的,如果着火点在地下,不需 …谢谢 非常感谢 您的回复