【小鹿聊设计】规范整理——板设计
yyo968
yyo968 Lv.2
2017年04月05日 11:23:59
只看楼主

作者简介



作者简介

 ◆ ◆

小鹿本职是一名结构工程师,工作之余打理

小鹿聊设计公众号

(ID:yaoude)


自媒体时代,怎么也得赶个潮流,

小鹿聊设计

聊的都是结构工程师需要、关心的设计




今日整理.规范篇
 ◆ ◆

1. 截面尺寸:长宽比大于2.0按单向板算,板厚不小于短边长度的1/30,不大于2时按双向板算,板厚不小于短边长度的1/40;商业及屋面板厚一般不宜于120mm;地下室顶板作为嵌固端时不小于180mm,不作为嵌固端时不小于160mm,且地下室顶板不设井字梁活十字梁,直接设大板即可;异形板按实际情况至少取跨度的1/30,可酌情加厚;楼梯设计时取梯板经济厚度为跨度的1/28;一般现浇板厚度详《混凝土结构设计规范》表9.1.2。


一般,悬挑板厚度取L/10,L为悬挑板跨度;无梁楼盖最小厚度150mm,现浇空心楼盖最小厚度200mm。


2. 配筋率:对于单向板垂直于受力筋方向的分布筋最小配筋率为0.15%,受力筋:板作为受弯构件,最小配筋率需满足构造规定(《混凝土规范》表8.5.1),表中此处为0.20%和45ft/fy%中的较大值(表下说明:当采用强度等级400Mpa、500Mpa的钢筋时,最小配筋率允许采用0.15%和45ft/fy%中的较大值);双向板两个方向均不得小于0.20和45ft/fy中的较大值;温度应力筋配筋率不得小于0.1%。


3. 钢筋布置:

A. 钢筋间距:当板厚小于150mm时,钢筋间距不宜大于200mm;当板厚大于150mm时,钢筋间距不宜大于1.5倍板厚及250mm;


B. 标准层钢筋可以采用分离式配筋,也可采用双层双向附加钢筋,屋面层钢筋必须采用双侧双向配筋附加钢筋。


C. 地下室顶板作为嵌固端时,板厚不小于180mm,配筋需双层双向,配筋率不小于0.25%,混凝土等级不小于C30。


4. 板配筋计算:

A. 计算注意在出现小板大板连接时,进行连扳计算。

B. 可以用PKPM生成施工图,然后修改,该图中除边界处钢筋长度有问题外,其它基本都可用。配筋时,记得使用范围选数工具。

C. 计算注意检查挠度和裂缝是否合理,注意设选跳板的话,边界需重新定义。


D. 阳角处增设放射筋。