请问各位,查到的四出风风机盘管的样本,只有风口的长度有尺寸,宽度没有。这种风盘的送风方式是侧送吗?还是其他的,应该怎么校核?在校学生,问老师,老师也不说。希望各位能帮忙解答一下,谢谢
请问各位,查到的四出风风机盘管的样本,只有风口的长度有尺寸,宽度没有。这种风盘的送风方式是侧送吗?还是其他的,应该怎么校核?在校学生,问老师,老师也不说。希望各位能帮忙解答一下,谢谢
2楼
四出风的风机盘管,一般都是正方形的,长宽相同,吊装在天花上;所以肯定不是侧出风,而是下出风。
校核的话与普通风机盘管没有区别的。但是由于很难拿到厂家表冷器详细资料,所以就算普通的风机盘管想完全校核都不容易。
回复
3楼
这个不就是VRV的室内机组那样的。四处风就是四个下送风口,像条缝风口那样的。宽度应该很小,目测不超过50mm。
其他的同楼上。楼上说得很好了。
回复
4楼
小虎爸 发表于 2017-4-6 12:08 四出风的风机盘管,一般都是正方形的,长宽相同,吊装在天花上;所以肯定不是侧出风,而是下出风。校核的 …资料蛮好的
回复