柱间支撑与连接板间隙过大
zhongcongzhou
2017年04月08日 21:46:40
只看楼主

柱间支撑与连接板间隙过大,有无影响。或具体有无规范图集要求此处 必须要紧密贴紧吗。

柱间支撑与连接板间隙过大,有无影响。或具体有无规范图集要求此处 必须要紧密贴紧吗。
1.jpg

1.jpg

免费打赏
小榕树
2017年04月09日 08:03:40
3楼
会影响现场焊接质量。另外也影响柱间支撑的传力。
回复
wjgky01
2017年04月09日 11:10:21
4楼
构件端部通过连接板传力,连接板满足计算要求,那是可以的。
回复
co1485340654523
2017年04月09日 12:00:43
5楼
铁锈会影响现场焊接质量、、、、、、
回复
我有我的燕
2017年04月10日 14:24:56
6楼
一般而言,柱间支撑是与连接板相连的(栓接或者栓焊连接),我看图片上怎么是直接焊接到柱子上了。另外你可以查蓝图来确定,蓝图上会把焊缝位置都标明的。可以关注我,私聊
回复
dengken205
2017年04月11日 09:13:50
7楼
看图上连接板只是起了个临时固定的作用。后面都已经焊接上了,连接板其实就没作用了。

这种情况就没有影响
回复
h6r9q70
2017年04月11日 10:50:35
8楼
必须要紧密贴紧
回复

相关推荐