柱间支撑与连接板间隙过大,有无影响。或具体有无规范图集要求此处 必须要紧密贴紧吗。
柱间支撑与连接板间隙过大,有无影响。或具体有无规范图集要求此处 必须要紧密贴紧吗。
3楼
会影响现场焊接质量。另外也影响柱间支撑的传力。
回复
4楼
构件端部通过连接板传力,连接板满足计算要求,那是可以的。
回复
5楼
铁锈会影响现场焊接质量、、、、、、
回复
6楼
一般而言,柱间支撑是与连接板相连的(栓接或者栓焊连接),我看图片上怎么是直接焊接到柱子上了。另外你可以查蓝图来确定,蓝图上会把焊缝位置都标明的。可以关注我,私聊
回复
7楼
看图上连接板只是起了个临时固定的作用。后面都已经焊接上了,连接板其实就没作用了。
这种情况就没有影响
回复
8楼
回复