洗手间、发电机房要设排烟吗?一个防烟分区可以包含几个房间吗
小虎爸
小虎爸 Lv.9
2017年04月09日 11:35:08
来自于通风排烟
只看楼主

如题,请教大家 按规范要求,防烟分区面积要差不多相同,但实际上房间的面积都不同,那只能将几个房间划为一个防烟分区了,这样是不是可行? 另外,洗手间能不能看作是可燃物较少的房间而不设排烟? 不设气体灭火系统的配电房呢?配电房是不是应该看作可燃物较多的房间? 发电机房设了气体灭火后就不应再设排烟了吧?

如题,请教大家
按规范要求,防烟分区面积要差不多相同,但实际上房间的面积都不同,那只能将几个房间划为一个防烟分区了,这样是不是可行?
另外,洗手间能不能看作是可燃物较少的房间而不设排烟?
不设气体灭火系统的配电房呢?配电房是不是应该看作可燃物较多的房间?
发电机房设了气体灭火后就不应再设排烟了吧?

免费打赏
西风寒
2017年04月12日 08:25:49
12楼
排烟系统的设置主要是为了火场人员逃生,所以规范要求在人员密集及可燃物较多场所设置。配电室,发电机房一般不设置排烟系统,但如果设有气体灭火,则应设置事故排风系统。
回复
vk3001h
2017年04月12日 10:20:05
13楼
小虎爸 发表于 2017-4-11 12:30 非常感谢,您耐心的回复,那机电设备用房,如配电室与发电机房为什么不用排烟呢这个首先需要理解设置排烟系统的目的。排烟系统设置的表面目的是排出火场烟气,根本目的是保障火场人员逃生。排烟的同时需要补风,目的有二:其一,平衡火场压力,保证火场内不至于在排烟风机的强力抽排下形成过大负压降低排烟风机的能力;其二是补充新鲜空气,稀释烟气浓度,保证火场内人员的生存条件。但是,补充进来的新鲜空气携带大量氧气,是助燃的,于灭火十分不利。所以,排烟系统只在有救人需要的场所设置。毕竟人命是第一位的,灭火是第二位的。而变配电室之类的设备机房通常是无人的,没有救人的需要。此种场所设置排烟系统起不到救人的作用,补风系统还会助长火势,当然就不应该设置了。
回复
小虎爸
2017年04月12日 14:09:29
14楼
vk3001h 发表于 2017-4-12 10:20 这个首先需要理解设置排烟系统的目的。排烟系统设置的表面目的是排出火场烟气,根本目的是保障火场人员逃 …回复非常清楚,谢谢
回复
yuezhong864370248
2017年04月13日 14:49:12
15楼

分析得很好
回复

相关推荐

APP内打开