请问各位大神 地下车库机械排烟与排风共用系统中 最不利环路算局部阻力时,排烟口或者排风口的个数是取1 么 只计算最远端的那个么???????
请问各位大神 地下车库机械排烟与排风共用系统中 最不利环路算局部阻力时,排烟口或者排风口的个数是取1 么 只计算最远端的那个么???????
2楼
有几个算几个
回复
3楼
这个要看你排风或排烟布置口布置的形式,不能一概而论
回复
4楼
通常地库的排风兼排烟系统只是在每个防烟分区干管根部设电动防火阀,后面的风口都是普通排风口。所以运行时是所有风口都排风的,那就需要全计算。
回复
5楼
谢谢分享,学习学习
回复
6楼
需根据设计工况计算:排烟时几个风口开就计算几个。
回复