关于制氧车间和空压车间的消防问题
黑荞麦
黑荞麦 Lv.2
2017年04月10日 10:56:21
只看楼主

接到了一个工业硅的厂区,其中一幢厂房是制氧车间,另外一幢是空气压缩车间,这两幢建筑均定性为乙类厂房。 查阅防火规范和GB 50030-2013 氧气站设计规范、GB50029-2014 压缩空气站设计规范均没看到要设置喷淋的要求。 心里没底,做过类似厂房的大神求教,除了消火栓系统外,喷淋是否要做?

lichangan1000
2017年04月10日 12:59:39
2楼
压缩空气没什么危险性。乙类?
回复
黑荞麦
2017年04月13日 16:00:20
3楼
lichangan1000 发表于 2017-4-10 12:59 压缩空气没什么危险性。乙类?建筑定性为乙类,那制氧车间是否要做喷淋?还有这种车间是否有爆炸危险?消防上有没有特殊要求?
回复
lichangan1000
2017年04月13日 16:26:48
4楼
压缩空气与空气没啥区别,仅仅是压力区别。与着火可能性没多大关系。
制氧站,乙类:看规范表。3.1.1助燃气体。氧气是助燃。没可燃物时也是点不着。
压缩空气没有改变气体百分比组成。
回复
lichangan1000
2017年04月13日 17:10:13
5楼
两个都不设自喷前提条件不是高层厂房。 只有高层乙类丙类才设自喷。规范8.3.1-5. 设不设看母规范。
这两个可燃物都不多尤其是空压机,就是设备。
回复
liugps
2017年04月13日 19:15:17
6楼
压缩空气站定为乙类过高,丙类差不多.
回复
bepearing
2017年04月13日 22:10:15
7楼
学习了啊 成功飘过 谢谢楼主啊
回复
lichangan1000
2017年04月14日 09:22:50
8楼
不要迷信崇拜建筑专业,在自然科学方面,几乎都不行、不懂。我的体会。
回复
黑荞麦
2017年04月14日 10:22:54
9楼
多谢各位大神指点迷津
回复