地下车库排烟系统最后的排风亭出风口的速度大小有什么取值范围?
地下车库排烟系统最后的排风亭出风口的速度大小有什么取值范围?
2楼
这个没有规范要求的,如果是百叶,你可以取10以下,如果是风管,你可以取20以下,总之参考风口与风管的风速取值。
但是要注意,如果是防雨百叶,风速取10的话阻力超大,所以尽量取低一点
回复
3楼
规范有规定。看GB50736-2012表6.6.4.1。但是按这个表执行的话算出来的风口面积很大,很难实现。建议你按2009版技术措施表4.1.4执行。
回复
4楼
这个是排烟,不是排风,规范要求的个人理解并不包括排烟
回复
5楼
谢谢分享,学习学习
回复
6楼
谢谢分享,学习学习
回复
7楼
小虎爸 发表于 2017-4-11 12:38 这个是排烟,不是排风,规范要求的个人理解并不包括排烟规范和技术措施在这方面都没有提系统功能,而是按进风口/排风口以及建筑使用性质来区分。因此是包括了排风和排烟系统都在内的。
回复