一层的新风量只有1000 这样的楼层有很多层,可不可以三四层层共用一台风量大的新风机组,还是说一层一台新风机组比较好
一层的新风量只有1000 这样的楼层有很多层,可不可以三四层层共用一台风量大的新风机组,还是说一层一台新风机组比较好
2楼
有新风机房的话,可以多层设一个新风机的,如果没有机房,集中设置新风机的话,要注意噪声的问题.
回复
3楼
如楼上所说有么有地方供你安装,新风机房或者顶层有位置可以集中处理的,是可以的。
再者要看你的楼层使用情况,如果每层是一个租户你最好是分开的,这样便于分户计量。
回复
4楼
民建单层楼层很少会有独立的新风机房出现,我通常的做法是把新风机组放在走廊两端一层一台新风机组。如果是民建,几层合用一台的情况不太现实,抛开风管长度过长不好布置不说,新风管最不利点也就是最末端通常就没风了,如果单单通过定风量阀来调节,新风机组风机的压力会过大,况且变频自控也没那么好控制