制冷工况时的低压是多少比较好
kelingsz
kelingsz Lv.5
2017年04月14日 18:27:12
来自于制冷技术
只看楼主

满液式蒸发器和干式蒸发器制冷时低压分别是多少

满液式蒸发器和干式蒸发器制冷时低压分别是多少
免费打赏
荣昌制冷
2017年04月15日 07:11:39
2楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-4-15 07:14 编辑

这样问这个“问题”是没有结果的,低压多少是根据当时反应的热负荷高低(即蒸发温度或制冷温度)而决定的,还与制冷剂的种类有关。
制冷剂相同,在同一种蒸发温度或制冷温度下,压力绝对是一样的。
回复
懂点点电
2017年04月15日 13:19:58
3楼
本帖最后由 懂点点电 于 2017-4-15 18:37 编辑

楼主说的是冷水机组吧?判断冷水机组蒸发是否正常主要看蒸发器的小温差,在额定工况下小温差越小越好,满液式可以达到1度以内,最大不超过5度,干式蒸发器小温差一般安5度计算。冷冻水出水温度-小温差=机组蒸发温度,同样的制冷温度下(比如同样为标准7度水的冷水机组),满液式蒸发器的低压会高于干式蒸发器很多。
回复
荣昌制冷
2017年04月15日 14:06:11
4楼
懂点点电 发表于 2017-4-15 13:19 楼主说的是冷水机组吧?判断冷水机组蒸发是否正常主要看蒸发器的小温差,在额定工况下小温差越小越好,满液式 …“同样的制冷温度下,满液式蒸发器的低压会高于干式蒸发器很多”,胡说八道!在同样的制冷温度下,对应的压力都是一样的,怎么会“高于干式蒸发器很多”?
回复
wscxl88
2017年04月15日 15:23:21
5楼
荣老,懂点点电的理论我学习了,认为都对。蒸发温度压力也可以取到一样,只是干式蒸发器的面积加大了,成本大,不合算我沒心情去理这罗辑关糸了,因老爸正躺在医院靠打吗菲止痛呢
回复
荣昌制冷
2017年04月15日 17:50:51
6楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-4-15 18:15 编辑 wscxl88 发表于 2017-4-15 15:23 荣老,懂点点电的理论我学习了,认为都对。蒸发温度压力也可以取到一样,只是干式蒸发器的面积加大了,成本 …他完全是荒唐“理论”,如同用一种制冷剂,一套满液式蒸发器,不任它多大,10立方与100立方的容积,只要它的制冷温度假如同在0度,温度就已经决定了该蒸发器的热负荷,对应的蒸发压力肯定都是0.1MPa表压(假设值)。蒸发压力来自于什么?不就是蒸发器对应的制冷温度吗?!;同样的道理,一套干式蒸发器,也不任它是多大,如10立方与100立方的容积,只要它的制冷温度也与满液式蒸发器同在0度,该温度也决定了蒸发器的热负荷,对应的蒸发压力肯定也是0.1MPa表压,怎么会说压力“高于干式蒸发器很多”?要说我的逻辑错了,那你们就去自己试试,或者再去哪里讨教一下,看看到底是谁错了!如说10立方的压力不会与100立方的压力相等,那就温度肯定不是在同一种温度下!或者不是用的同一种制冷剂!如同制冷剂钢瓶一样,装的同一种制冷剂,在同一种温度下,能说10kg的瓶压力与100kg的瓶压力不同?有这种荒唐的离谱“理论”或逻辑吗???或者拿冰箱冰柜比方一样,用的同一种制冷剂,在同一种温度下,100L的压力会与800L的压力不同吗???
回复
小虎爸
2017年04月15日 19:19:53
7楼
我觉得都没错,就是有一点小误会。“同样的制冷温度”
荣老说的是制冷剂的温度
而懂点点电指的是冷冻水的温度
回复
wscxl88
2017年04月15日 23:34:58
8楼
荣昌制冷 发表于 2017-4-15 17:50 他完全是荒唐“理论”,如同用一种制冷剂,一套满液式蒸发器,不任它多大,10立方与100立方的容积,只要它 …你耳不聋,眼不花,怎么打横来比喻。懂点点电 说的是物品的制冷温度,而你说成是制冷剂的蒸发温度,难怪两个打个不停。两种蒸发器同样的出水温度假说是8度,制冷剂R22,则满液式:8-1=7度(蒸发温度,低压表压力不计压损5.22bar) 干式: 8-5=3度(蒸发温度,低压表压力不计压损4.48bar)也就是说满液式蒸发器的低压会高于干式蒸发器很多当你要两种蒸发器同样是蒸发温度7度,出水温度假说是8度。那么干式蒸发器必须缩小4度温差才能成立,就要人为地去改变,我上帖说单单增大面积是行不通的(因材料的内外传热系数已固定死了),还要配合选用高传热系数的材料,使温差=1才能实现,现介段有没有这种新材料我就不知了,但这是一种方向性的方法
回复
荣昌制冷
2017年04月16日 05:21:09
9楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-4-16 06:12 编辑 wscxl88 发表于 2017-4-15 23:34 你耳不聋,眼不花,怎么打横来比喻。懂点点电 说的是物品的制冷温度,而你说成是制冷剂的蒸发温度,难怪两 …你虽然耳不聋,眼不花,但你同样也是概念拎不清的人!等于耳聋眼花一个样!什么叫“物品的制冷温度”?专业叫“载冷剂(冷媒)的温度”,实际就是制冷温度。但在涉及比较,讨论,计算时,应把该制冷温度转换成蒸发温度,那就应该叫“载冷剂的蒸发温度”了。什么叫“制冷剂的蒸发温度”?就制冷剂而言,存放在钢瓶或者蒸发器里,或者整个制冷系统中,怎么谈得上它的“蒸发温度”?它此时去与谁蒸发?蒸发温度要在什么状态下才能实现?这个概念你懂吗?我与他是这个问题“打个不停”吗?你在这里浑搅什么?你凭什么假设说满液式的蒸发器“8-1”度?“8-2”就不行?“8-3”就没有?“8-5”就不可以……?为什么就把干式蒸发器的蒸发温度与冷水机(系统)去比较?干式蒸发器能运用在冷水系统中吗?你如此比较能成立吗???你又为什么不把同使用性质的满液式蒸发器用作载冷剂为盐水溶液制冷系统去与干式蒸发器比较???如果这样相互比较不是两者一样吗?你在这里瞎掺和什么?请你把这些专业知识及概念学好了,拎清了再来谈这个问题!
回复
b96mbnh
2017年04月16日 11:58:43
10楼
荣老,懂点点电的理论我学习了,认为都对。蒸发温度压力也可以取到一样,只是干式蒸发器的面积加大了,成本大,不合算我沒心情去理这罗辑关糸了,因老爸正躺在医院靠打吗菲止痛呢
回复
wscxl88
2017年04月16日 13:53:55
11楼
荣昌制冷 发表于 2017-4-16 05:21 你虽然耳不聋,眼不花,但你同样也是概念拎不清的人!等于耳聋眼花一个样!什么叫“物品的制冷温度”?专 …荣老就是高深,什么都会,咸鱼在你手里也会翻身。我指的物品是水,没说清楚,让你大出手了,我之过。我只要知它的规定就是了,蒸发器“8-1”度是小了点,这种蒸发器规定不小于2度,温差在2~4度,出水温度不小于5度(盐水溶液系统应除外)就应行了我这年纪很难学专业了,只想知它的内在含义是什么意思就满足了,就象“雪种”一样,你在那个专业书本上找得到,可你也黙认它是制冷剂的别名;P我还有很多很多的制冷方面的还是向你取经的
回复

相关推荐