一个很小的四级框架,建了正负零的地梁层,总参数地下室层数输了1。他正负零层的箍筋,只要用6,就会把间距都配成100. 但是计算结果是6@100/150完全可以满足的。 我查看了其他层都没有这个问题,如果正负零层用8的箍筋,也不会全部用100的间距。是有规范图集对地面层的梁箍筋有构造 要求吗? 小模型上传了,有兴趣的朋友一起研究下。
这个@100的数据应该是计算结果决定的,不是构造措施决定的,两者并不矛盾。还有正负零层拉梁没有楼板,需全层开大洞,否则计算结果不准确
回复
3楼
dantesanger 发表于 2017-4-18 21:01 这个@100的数据应该是计算结果决定的,不是构造措施决定的,两者并不矛盾。还有正负零层拉梁没有楼板,需全 …正负零需要做板已确定。 计算结果很明显不需要全用@100。 不知道是不是yjk自己加强了,还是什么问题
回复
5楼
兼程 发表于 2017-4-18 22:04 正负零需要做板已确定。 计算结果很明显不需要全用@100。 不知道是不是yjk自己加强了,还是什么问题YJK施工图只能参考,根据计算结果自己配筋或者修改都是没有问题的,确实没有必要全部加密
回复
6楼
小手一抖,金币到手!
回复
7楼
之前我也发现类似问题,后来咨询了YJK技术支持说是软件小漏洞,你用最新1.9.0的程序跑一遍看看还是这样吗
回复
8楼
回复
9楼
我用的是老版本,一般软件加密默认就是100,自己根据规范条文修改。
回复
10楼
回复
11楼
回复
12楼
现在地梁可以用基础设计算了,基础梁不抗震的,200就行,要单独拆出来做 取消风,地震
回复