《消规》学习之室外给排水管线综合中对管道间距的要求
qq_1472528273624
2017年04月20日 17:12:06
只看楼主

今天综合整理了《建筑给排水设计规范》、《室外给水设计规范》、《室外排水设计规范》三个规范中对于给排水管道与其他管道之间间距的要求,大家可以在管线综合时根据三个规范综合考虑,确定管道间距。 建筑给排水设计规范:


今天综合整理了《建筑给排水设计规范》、《室外给水设计规范》、《室外排水设计规范》三个规范中对于给排水管道与其他管道之间间距的要求,大家可以在管线综合时根据三个规范综合考虑,确定管道间距。



建筑给排水设计规范:

72.png

注:

  1. 净距指管外壁距离,管道交叉设套管时指套管外壁距离,直埋式热力管指保温管壳外壁距离;

  2. 电力电缆在道路的东侧(南北方向的路)或南侧(东西方向的路);通信电缆在道路的西侧或北侧。均应在人行道下。



室外给水设计规范:

73.png

74.png



室外排水设计规范:

75.png

 注:

  1. 表列数字除注明者外,水平净距均指外壁净距,垂直净距系指下面管道的外顶与上面管道基础底间净距。

  2. 采取充分措施(如结构措施)后,表列数字可以减小。

  3. 与建筑物水平净距,管道埋深浅于建筑物基础时,不宜小于2.5m,管道埋深深于建筑物基础时,按计算确定,但不应小于3.0m。

转自:微信公众号(给排水知识分享)

免费打赏
cnhanhan
2017年05月03日 23:19:55
12楼
实际是不行的,一般就10到15mm之间。
回复
明太祖
2017年05月04日 12:00:32
13楼
谢谢楼主分享!
回复
hanxu777
2017年05月04日 15:55:26
14楼
谢谢楼主分享
回复
hanxu777
2017年05月04日 16:02:11
15楼
施工不会按照这个来
回复
0雾里看花0
2017年05月05日 13:02:11
16楼
感谢分享~~~
回复
cd99999
2017年05月05日 16:37:56
17楼
路过留下感谢:lol
回复
小鸠
2017年05月05日 19:20:13
18楼
多谢楼主分享,很实用
回复
tql1
2017年05月10日 11:30:39
19楼
实际现场很多做不到
回复
墨墨
2017年05月11日 17:07:58
20楼
谢谢总结
回复
durreschen
2017年05月14日 17:23:33
21楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开