快看!混凝土裂缝修补方法混凝土建筑有很多种病害,每种病害都会对建筑的安全性能产生极大的破坏与影响,无疑混凝土裂缝病害是我们日常生活中最普通最常见的一种病害,但是如何去防治并处理好这种病害对我们来说是一项不小的挑战。 在与建筑结构加固方法配套使用的相关技术中,对于混凝土裂缝的病害有一种与之对应的专业技术—裂缝修补技术,裂缝修补技术的目的是通过一定的加固修复技术使混凝土构件因开裂所降低的功能及耐久性等特性得到一定程度的修复。其中包括了对裂缝成因的分析,危害性评定,裂缝修补方法以及施工工艺等。
混凝土建筑有很多种病害,每种病害都会对建筑的安全性能产生极大的破坏与影响,无疑混凝土裂缝病害是我们日常生活中最普通最常见的一种病害,但是如何去防治并处理好这种病害对我们来说是一项不小的挑战。
在与建筑结构加固方法配套使用的相关技术中,对于混凝土裂缝的病害有一种与之对应的专业技术—裂缝修补技术,裂缝修补技术的目的是通过一定的加固修复技术使混凝土构件因开裂所降低的功能及耐久性等特性得到一定程度的修复。其中包括了对裂缝成因的分析,危害性评定,裂缝修补方法以及施工工艺等。
一、裂缝产生原因
混凝土是一种由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而形成的非均质脆性材料。由于混凝土施工和本身变形、约束等一系列问题,硬化成型的混凝土中存在着众多的微孔隙、气穴和微裂缝,正是由于这些初始缺陷的存在才使混凝土呈现出一些非均质的特性。微裂缝通常是一种无害裂缝,对混凝土的承重、防渗及其他一些使用功能不产生危害。但是在混凝土受到荷载、温差等作用之后,微裂缝就会不断的扩展和连通,最终形成我们肉眼可见的宏观裂缝,也就是混凝土工程中常说的裂缝。
根据裂缝的类型不同,修补所采用的材料与方法也不相同。按照裂缝的现状可分为静止裂缝、活动裂缝和正在发展的裂缝。
裂缝修补
二、裂缝修补方法
对于塑性裂缝和干缩裂缝只要确认其宽度超过0.1mm,裂缝深度尚未达到保护层深度,并且裂缝已经处于静止状态,为确保建筑物的安全性能和使用年限的耐久性,就必须进行修补恢复,其修复方法可采用表面封闭法。
对于塑性裂缝和干缩裂缝的活性裂缝,可待其基本稳定后再进行处理或裂缝处理后采取补强加固措施,使用压力注胶法限制其裂缝的开展。
对于温度裂缝的修复,因温度裂缝一般宽度较大,且以周期性活动裂缝居多,可采用粘度低、粘结性好、弹性模量较小且柔性较好的结构胶灌注,然后根据构件内力计算,对构件进行外部粘贴纤维法加固。
三、施工工艺
表面封闭法施工
1.将需涂刮裂缝修补胶的表面清洁,不得有油污、沙粒及浮尘等并保持干燥;
2.按照推荐比例配胶,比例为A﹕B=2﹕1,25℃时的可操作时间约为45~60分钟。随着B剂用量的增加,可操作时间相应缩短。每次配胶量不宜过大,以在可操作时间内用完为准;
3.按推荐配胶比例称取裂缝修补胶于洁净干燥容器中,用油灰刀或其他专用工具搅拌至色泽完全一致;
4.用于灌注裂缝施工时,用油灰刀沿裂缝往复涂刮并均匀涂抹一层厚约1~50px、宽2~75px的HM-120ML胶泥,注意防止小气泡、沙粒等混入而造成密封不严。
5.裂缝修补胶胶密封施工1天(25℃)后即可进行下一工序施工。
灌缝
压力注胶法
1.裂缝检查
全面查清裂缝的性质以及裂缝的长度、宽度、深度、走向、贯穿及漏水情况,以便确定处理方案。裂缝宽度可用读数显微镜测量,裂缝的深度和走向可用超声,压水或钻孔取样等方法检查。
2.裂缝处理
对较小的混凝土构件的裂缝,用钢丝刷等工具清除混凝土裂缝表面的灰尘、浮渣及松散层等污物,刷去浮灰,用酒精或丙酮将沿缝两侧2~75px范围内擦拭干净。对较大的混凝土构件中较深的裂缝,为了能够有效封缝,可沿裂缝凿“V”型槽。对体积较大的混凝土构件或较深的裂缝,可沿裂缝采用钻孔灌浆,以使浆液进入裂缝有更广的通路。
3.设置灌浆嘴
在裂缝的交错处、裂缝较宽处及裂缝端部必须设置灌浆嘴,灌浆嘴的间距根据裂缝大小、走向及结构形式而定,一般缝宽0.3~12.5px时灌浆嘴间距为30~1250px,在一条裂缝上必须设置进浆、排气或出浆口。灌浆嘴可先用裂缝修补胶粘贴在预定位置,也可在封缝时一同粘贴。应特别注意防止堵塞灌浆嘴。
4.封缝
封缝质量的好坏直接影响灌浆效果与质量,应特别予以重视。裂缝的封闭使用HM-120ML裂缝修补胶,按推荐配胶比例称取并调配裂缝修补胶,用油灰刀沿裂缝往复涂刮后均匀抹一层厚约1~50px、宽2~75px胶泥,注意防止小气泡及密封不严。
5.封缝检验
一般情况下,封缝后1~2天后即可进行试漏检验,以检查裂缝的密封效果及贯通情况。若用压缩空气进行试漏试验,可沿裂缝涂刷一层肥皂水,从灌浆嘴吹入压缩空气(压力与灌浆压力相同),漏气处可再行封闭;若用压缩水进行试漏试验,检验完毕后应用压缩空气吹净积水,并留有足够的时间让裂缝干燥。对重要构件或走向复杂的裂缝,建议进行试漏检验,以确保注胶效果。
6.配制灌浆胶液
配制灌缝胶胶液,根据估计的灌胶量按推荐配胶比准确称量两组份并混合均匀,从胶液混合开始,注胶操作应在胶液适用期内完成(25℃时约为90min)。
7.灌胶
灌胶操作应使用专用的注胶器具。灌胶前,应用压缩空气将孔缝吹净,达到无水干燥状态。根据裂缝区域大小,可采用单孔灌胶或群孔灌胶。在一条裂缝上的灌胶可由浅到深,由上而下,由一端到另一端。灌胶压力常采用0.2MPa,在保证灌胶顺畅的情况下,采用较低的灌胶压力和较长的灌胶时间,可获得更好的灌胶效果。当最后一个出胶口出胶且出胶速率保持稳定后,再保持压注10分钟左右即可停止灌胶。拆除管路,并注意防止流胶。
8.胶液固化
应在5℃以上的环境中固化,固化时间视环境温度而定。一般情况(25℃)下固化2~3天即可。
9.灌胶效果检验
灌胶结束后应检验效果及质量,凡有不密实等不合格情况,应进行补注。灌胶效果一般可采用压水检查,在裂缝较多、灌胶质量较差的部位设置检查孔,水压值一般为灌胶压力的70~80%,基本不吸水、不渗漏即可认为合格。对大型构件,还可选择适当部位进行钻芯取样检查,并可将芯样加工成试件进行力学性能试验。
四、施工准备
材料准备:施工所使用封缝胶、裂缝修补胶、碳纤维布应满足《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013 和《纤维增强复合材料建设工程应用技术规范》GB50608-2010的相应要求,使用材料应提供相应检测报告。
机械准备:施工现场具备施工条件,打磨、剔凿机械正常使用;
人力准备:参与施工人员完成安全技术交底,熟练掌握施工工艺;
五、安全技术措施
粘贴碳纤维安全注意事项
1、配套树脂的甲、乙两组份应密封贮存,远离火源,避免阳光直接照射;
2、操作人员应穿工作服,戴好防护口罩;
3、施工场所应配备各种必要的灭火器,以备救护;
安全防护措施
1.危险处,在边沿处设置两道护身栏杆,并应于夜间设红色标志灯。
2.各施工用架严格按照脚手架安全技术防护标准和规范搭设。
六、现场临时用电措施
1.建立现场临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得成束架空敷设,不得沿地明敷暗设。
2.施工现场内所有电箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统统一式样、统一配制,箱体统一刷涂桔黄色,并按规定设置围拦的防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。
3.独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应接零或接地保护方式。各种电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按装置的选择应符合规定。
4.在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。临时用电做到一机、一闸、一保险,配电箱应有门锁及防水措施。
七、消防管理措施
1.为加强本工程场内的消防工作,确保施工期间无火灾、火险事故,保障施工生产能正常进行,保护国家和人民生命财产安全。
2.现场安置消防水桶、铁锹、钩子、铲子等消防用具。
3.建立各级消防责任制,制定消防制度,并监督严格执行。
4.建立明火申请用火证制度,施工现场禁止吸烟,控制火源。
八、施工质量安全要求
1.在施工过程中,坚决执行《建筑安装工程安全技术操作工程》,并严格遵守现场规章制度,非电工不得擅自接电,接电时必须请电工操作。
2.电源电器由专人负责,严密注意电箱机械是否漏电。