为什么泄压阀不能作为防止水泵低流量空转过热的技术措施? 选取水泵时应选用无负荷情况下的扬程在额定工作压力1.2~1.4倍范围区间的水泵,可以认为水泵在工作初期系统出水流量很小或零流量时,系统压力近视等于该水泵无负荷情况下的扬程,此时规范是允许这部分超压存在的,那么出水干管上设置泄压阀的开启压力如何设定? 如果设定的开启压力低,有悖于“消防给水系统的控制和防止超压都是通过压力来实现”这一原则;设定的开启压力过高,泄压阀不开启也起不到泄压泄流、带走介质流体与叶轮摩擦热的作用。

为什么泄压阀不能作为防止水泵低流量空转过热的技术措施?

选取水泵时应选用无负荷情况下的扬程在额定工作压力1.2~1.4倍范围区间的水泵,可以认为水泵在工作初期系统出水流量很小或零流量时,系统压力近视等于该水泵无负荷情况下的扬程,此时规范是允许这部分超压存在的,那么出水干管上设置泄压阀的开启压力如何设定?

如果设定的开启压力低,有悖于“消防给水系统的控制和防止超压都是通过压力来实现”这一原则;设定的开启压力过高,泄压阀不开启也起不到泄压泄流、带走介质流体与叶轮摩擦热的作用。

那么,按照图集15S909中所示,泄压阀开启压力设定值大于1.2倍额定工作压力,虽然保证了满足压力和水力控制的需求,但泄压阀的开启角度是随着超压范围按比例开启的,开启是有个迟缓的过程的,这部分开启所通过的水流量可能很小,仍不足以带走泵内流体热量;

再者水泵在低流量或零流量时系统压力泄压降到1.2倍或以下额定工作压力时,泄压阀重新关闭,如还没有一定的水流量,还是无法解决过热问题;安全阀因其超压迅速全开,可能造成系统失压,无法确保系统可靠性,也不能用作措施!
免费打赏
lichangan1000
2017年04月21日 15:56:11
2楼
安全阀,因其泄压管径(截面)很小,相对于大流量,泄压有限,不会试压,根本不起作用。它适合于瞬间泄压,不适用于连续泄压。
泄压阀恰恰相反,其管径一般选择原则是比主管小一号。截面很大,可根据差压大小自动调节开启度。适合连续泄压。
回复
阿托米克
2017年04月21日 16:35:44
3楼

那么泄压阀对防止水泵低流量空转过热的可行性,你怎么看
回复
lichangan1000
2017年04月21日 17:26:43
4楼
泄压阀具有不可代替的作用。
回复
阿托米克
2017年04月21日 19:34:12
5楼

我现在不提它泄压的作用,就想知道它在防止水泵低流量空转过热方面的作用
回复
小水泡泡泥
2017年04月25日 09:56:41
6楼
期待各位大神的答案!!
回复
dagongchengshi
2017年05月01日 11:16:36
7楼
阿托米克 发表于 2017-4-21 16:35 那么泄压阀对防止水泵低流量空转过热的可行性,你怎么看个人认为不可行, 因为泄压增大了水泵流量,按照典型的泵曲线,电机功率增加,电机应该更热。如果水泵过热,应该查一下其他原因。
回复
bjqb116
2017年05月01日 12:55:00
8楼
安全阀,因其泄压管径(截面)很小,相对于大流量,泄压有限,不会试压,根本不起作用。它适合于瞬间泄压,不适用于连续泄压。 泄压阀恰恰相反,其管径一般选择原则是比主管小一号。截面很大,可根据差压大小自动调节开启度。适合连续泄压。