为什么泄压阀不能作为防止水泵低流量空转过热的技术措施? 选取水泵时应选用无负荷情况下的扬程在额定工作压力1.2~1.4倍范围区间的水泵,可以认为水泵在工作初期系统出水流量很小或零流量时,系统压力近视等于该水泵无负荷情况下的扬程,此时规范是允许这部分超压存在的,那么出水干管上设置泄压阀的开启压力如何设定? 如果设定的开启压力低,有悖于“消防给水系统的控制和防止超压都是通过压力来实现”这一原则;设定的开启压力过高,泄压阀不开启也起不到泄压泄流、带走介质流体与叶轮摩擦热的作用。
选取水泵时应选用无负荷情况下的扬程在额定工作压力1.2~1.4倍范围区间的水泵,可以认为水泵在工作初期系统出水流量很小或零流量时,系统压力近视等于该水泵无负荷情况下的扬程,此时规范是允许这部分超压存在的,那么出水干管上设置泄压阀的开启压力如何设定?
如果设定的开启压力低,有悖于“消防给水系统的控制和防止超压都是通过压力来实现”这一原则;设定的开启压力过高,泄压阀不开启也起不到泄压泄流、带走介质流体与叶轮摩擦热的作用。
那么,按照图集15S909中所示,泄压阀开启压力设定值大于1.2倍额定工作压力,虽然保证了满足压力和水力控制的需求,但泄压阀的开启角度是随着超压范围按比例开启的,开启是有个迟缓的过程的,这部分开启所通过的水流量可能很小,仍不足以带走泵内流体热量;
再者水泵在低流量或零流量时系统压力泄压降到1.2倍或以下额定工作压力时,泄压阀重新关闭,如还没有一定的水流量,还是无法解决过热问题;安全阀因其超压迅速全开,可能造成系统失压,无法确保系统可靠性,也不能用作措施!