精密空调冷风比要求≤4.2,有没有技术要求来源?是有规范或标准?怎么来的?为什么是这个值?谢谢!
精密空调冷风比要求≤4.2,有没有技术要求来源?是有规范或标准?怎么来的?为什么是这个值?谢谢!
2楼
这个应该不是规范要求。冷风比是多少也要看你精密空调的精度等级,精度等级高的冷风比还要小,因为送风温差要更小,送风温差可以参考设计规范中的要求,送风温差越小,相同的冷量肯定要更大的风量才行。
回复
3楼
可以根据冷负荷与风量关系公式,以及焓差以式推导,再根据暖通设计规范中空调精度与送风温差的要求计算,但一定不是定值,因为里面有一个含湿量的因素,这个值没办法确定
回复
4楼
小虎爸 发表于 2017-5-1 11:21 可以根据冷负荷与风量关系公式,以及焓差以式推导,再根据暖通设计规范中空调精度与送风温差的要求计算,但 …这样子啊,谢谢!
回复