请问氟利昂系统过冷和过热一般为多少度?
qq_1469524979040
2017年05月05日 01:17:33
来自于制冷技术
只看楼主

使用回热式热交换器后,在算压缩机的理论排气量时,qvp=3600Q×v/[λ(h1-h5)] 蒸发器出口的比焓h1用的是饱和蒸气的比焓还是过热时的比焓;

使用回热式热交换器后,在算压缩机的理论排气量时, qvp=3600Q × v/[ λ (h1-h5)] 蒸发器出口的比焓h1用的是饱和蒸气的比焓还是过热时的比焓;
免费打赏
荣昌制冷
2017年05月05日 08:39:13
2楼
氟利昂制冷系统的过冷度一般在1~3度左右,基本不会超过3度;过热度倒要看是什么制冷系统(装置)了,一般都会在15度以上,有的会在30度及以上都是正常的。