本帖最后由 co_____188 于 2017-5-9 09:13 编辑 以下问题虽然百度都可以找到一点答案,但错漏的地方比较多,也不够完善,希望可以得到完善的答案1、电空柜的电抗中间那个为什么要装反?一般抑制涌流的电抗率是多少2、怎么计算变压器的空载损耗?高压计量的时候想设计一组专门的电容给变压器自身损耗使用,主要是计算出变压器的空载损耗,然后再计算补偿的容量3、线性负荷和谐波这块不太懂。其实谐波是不是就是非工频的电流?另外谐波作用于电容时是不是也会让电容的输出电流放大从而烧坏?
本帖最后由 co_____188 于 2017-5-9 09:13 编辑
以下问题虽然百度都可以找到一点答案,但错漏的地方比较多,也不够完善,希望可以得到完善的答案
1、电空柜的电抗中间那个为什么要装反?一般抑制涌流的电抗率是多少
2、怎么计算变压器的空载损耗?高压计量的时候想设计一组专门的电容给变压器自身损耗使用,主要是计算出变压器的空载损耗,然后再计算补偿的容量
3、线性负荷和谐波这块不太懂。其实谐波是不是就是非工频的电流?另外谐波作用于电容时是不是也会让电容的输出电流放大从而烧坏?
4、可控硅过零分合电容的原理不是太懂,为什么不会产生合闸涌流和分闸涌压?
5、SVG的原理是什么,费用是普通电容柜的多少倍,一般用在什么地方?
6、进相器的费用如何,一般用在什么地方?
7、假设有两个电容柜,两个补偿控制器,只有一路电流采样,接线的时候是从端子分2路直接去2个控制器,还是先去其中一个控制器然后跳去另一个控制器?这样分2路或跳线会不会让采样电流改变,比如分2路的时候每路采样电流变成1/2,从而使控制器不能正常判断投切容量?
2楼
说的什么啊
回复
3楼
努力加油33 发表于 2017-5-6 19:52 说的什么啊之前发贴子的时候内容没有发出去,现在补上了
回复
4楼
回复
5楼
1、电空柜的电抗中间那个为什么要装反?一般抑制涌流的电抗率是多少
中间电抗器受左右两个电抗器的互感影响,所以要反装来减少这个影响;一般厂家会指定那一只是装中间的,不能装错了。一般抑制涌流的电抗率是0.1~1%。
2、怎么计算变压器的空载损耗?高压计量的时候想设计一组专门的电容给变压器自身损耗使用,主要是计算出变压器的空载损耗,然后再计算补偿的容量。
一般查手册或说明书。简单的按压降百分比计算。
3、线性负荷和谐波这块不太懂。其实谐波是不是就是非工频的电流?另外谐波作用于电容时是不是也会让电容的输出电流放大从而烧坏?
这个不是三言两语说明白,有时间再讨论。
4、可控硅过零分合电容的原理不是太懂,为什么不会产生合闸涌流和分闸涌压?
理论上过零时合上电容器,此时刚好是零电压,因此不会产生合闸涌流(I=U/X)。
不可行的方案,应采用主从控制器或转换开关。
回复
6楼
关于两台电容柜两个控制器,一路电流采样,应该退出一个补偿控制器,否则两路控制器冲突,会引起振荡,即频繁的投退。
回复
7楼
::o:o:o:o:o
回复
8楼
感谢分享这么好的资料
回复
9楼
:):victory:
回复