关于带蓄电池应急照明强启问题
老姚同志
Lv.2
2017年05月05日 15:03:50
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
图中应急照明灯具带蓄电池,强启开关设置在断路器下端是否合理?工作原理是怎么样的,求大神答疑?
图中应急照明灯具带蓄电池,强启开关设置在断路器下端是否合理?工作原理是怎么样的,求大神答疑?
免费打赏
keykey690
2017年05月05日 15:53:26
2楼
楼梯照明强启线在断路器下端也是合理的,当然也可以做在熔断器的下端,个人更倾向做熔断器的下端,有些场所关灯直接是断开断路器关灯,但熔断器是不会去断开的,这样就无法强启应急照明。工作原理可以看下图
,这种开关必须要采用类似双控开关。
回复
相关推荐
应急照明强启功能用意何在?
供配电技术
2017-11-28 21:52:41
关于带蓄电池应急照明强启问题
供配电技术
2017-05-05 15:03:50
火灾应急照明强启的4种正确接法
供配电技术
2016-01-27 16:39:54
这个应急照明是如何实现强启的。
供配电技术
2015-09-29 19:37:19
哪个图集里应急照明强启二次控制的图?
供配电技术
2015-07-23 09:10:49
地上部分的应急照明强启、电梯迫降、非消防切断是否要联动?
供配电技术
2014-06-11 14:20:30
没有火灾报警的场所应急照明强启问题
供配电技术
2014-05-16 10:17:37
一个5层宿舍楼要不要做火灾自动报警系统(如没有,应急照明如何强启)
供配电技术
2013-04-12 16:26:43
没有火灾报警 应急照明怎么强启?
供配电技术
2013-03-15 11:05:02
【请教】带智能控制的应急照明消防强启问题
照明工程
2011-12-30 18:39:01
应急照明强启,这样设计合理吗?
供配电技术
2011-05-16 14:02:24
火灾应急照明强启的问题
供配电技术
2010-11-10 17:20:16
对于小型民用建筑来说,非消防断电和应急照明强启,是矛盾的?
供配电技术
2010-05-22 19:46:11
请教高手,关于应急照明强启问题?
照明工程
2010-03-10 00:10:18
应急照明消防强启可否取消?
防雷减灾
2008-06-23 10:27:30
天晴,应急照明强启相线时用的双控开关改为断路器行吗
断路器
2005-08-30 09:55:31
关于应急照明的控制,强启问题。
供配电技术
2004-09-16 19:45:25
强启应急照明线电源应接于主开关前?
照明工程
2004-08-06 21:45:44
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开