热力管道固定支架最大间距
hantaisheng
hantaisheng Lv.12
2017年05月05日 16:32:05
只看楼主

热力管道固定支架最大间距按有关资料给出的数据DN125如采用波纹管补偿器为30米,如间距50米波纹管补偿器补偿量满足要求是否也可以?

热力管道固定支架最大间距按有关资料给出的数据DN125如采用波纹管补偿器为30米,如间距50米波纹管补偿器补偿量满足要求是否也可以?
免费打赏
小虎爸
2017年05月07日 13:38:33
2楼
没什么不可以,计算行就行
回复
wltzhch007
2017年06月04日 15:01:48
3楼
如果太大了,补偿器的波纹太多,容易失稳,不安全
回复
pldmen
2017年06月25日 10:31:01
4楼
波纹管补偿器波纹节不超过6节,每节膨用量约10~15mm.选用波纹管补偿器,补偿量小,建议选用套筒补偿器,可以加大固定支架的距离.
回复
猪头阿三
2017年06月29日 08:34:39
5楼
收藏学习,感谢分享!
回复
yjhjrh
2017年07月24日 16:30:09
6楼
一般都是计算确定吧
回复

相关推荐

APP内打开