关于《建筑设计防火规范》第8.3.3.2条条文讨论
阳光一家
2017年05月05日 22:33:07
只看楼主

建筑设计防火规范:8.3.3 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部; 我的理解是:二类高层公共建筑(包含地下、半地下室)的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部要设。 现在我想请教,这走道没分外廊式,还是内走道,若二类高层公建的外廊走道和架空层,请问要设喷淋吗?

建筑设计防火规范:8.3.3
除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:

2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部;

我的理解是:二类高层公共建筑(包含地下、半地下室)的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部要设。
现在我想请教,这走道没分外廊式,还是内走道,若二类高层公建的外廊走道和架空层,请问要设喷淋吗?
免费打赏
更换耗材
2017年05月06日 11:22:09
2楼
外走廊,排烟方便,不用设置。我这么想的
回复
gyqxaz
2017年05月09日 10:34:44
3楼
架空层小于2.2米,外廊不设
回复
tql1
2017年05月10日 08:42:10
4楼
支持外走廊不设喷淋。
回复
dgf139
2017年08月31日 10:43:16
5楼
内容不错。谢谢
回复
raindark
2017年08月31日 17:37:55
6楼
我理解应该是内走道,外廊没必要啊,而且排烟也不需要。
回复