经过一段时间的PKPM 实习,对 PKPM 软件有了一个基础的认识。要想熟练运用还需要一定时间的练习。下面就这段时间的学习谈一些心得体会。 一、PKPM 的发展方向 PKPM 程序的发展方向主要有两个方面: 一个方面就是计算,它的方向就是集成化、通用化。集成化大家都能感觉到,PKPM 程序都是以 PM 程序所建数据为条件,以空间计算为核心,基础、后期的
经过一段时间的PKPM
实习,对
PKPM
软件有了一个基础的认识。要想熟练运用还需要一定时间的练习。下面就这段时间的学习谈一些心得体会。
一、PKPM
的发展方向
PKPM
程序的发展方向主要有两个方面:
一个方面就是计算,它的方向就是集成化、通用化。集成化大家都能感觉到,PKPM
程序都是以
PM
程序所建数据为条件,以空间计算为核心,基础、后期的
CAD
出图都能采用前面的数据。所有这些都构成了程序集成化的雏形。程序的通用化主要表现在计算上,
PKPM
程序的计算程序由以前的平面计算(
PK
)
---->
三维空间杆件(
TAT
)
---->
空间有限元(
SATWE
)
---->
整体通用有限元程序(
PMSAP
)。能计算的结构类型有砖混、底框、钢筋混凝土结构、钢结构等。现在又在开发特种结构的计算程序:如高压塔架、巨型油罐等。在
PM
程序中就可以建立起这些结构的空间模型。当然现在的
PKPM
系列程序还不能计算。
PKPM
程序发展的第二个方向就是开放计算参数的开关。有很多参数以前都是放在程序的“黑匣子”里的,设计人员不能干预。程序放开这些参数有两个原因,首先就是要让设计人员真正的掌握工程的设计过程,能够尽可能的控制设计过程。其次就是要把一些关键的责任交由设计人员来负,程序只能起到设计工具的作用,不能代替设计。所以就需要我们的结构设计人员充分的理解程序的适用范围、条件和校对结果的合理性、可靠性。如《高层建筑混凝土结构技术规程》的
5.1.16
条要求“对结构分析软件的计算结果,应进行分析结果判断,确认其合理、有效后方可作为工程设计的依据”。
二、空间计算程序
1
、
PKPM
几个空间程序的不同
现在,PKPM
程序拥有的空间计算程序有三个,即
TAT
、
SATWE
、
PMSAP
1
)、
TAT--
它是一个空间杆件程序,对柱、墙、梁都是采用杆件模型来模拟的,特殊的就是剪力墙是采用薄壁柱原理来计算的,在它的单元刚度矩阵中多了一个翘曲的自由度θ
'
,相应的力矩多了双力矩。因此,在用
TAT
程序计算框剪结构、剪力墙结构等含钢筋混凝土剪力墙的结构都要对剪力墙的洞口、节点做合理的简化,有点让实际工程来适应我们的计算程序的味道。作这种简化都是因为分析手段的局限所制(资料书的
P129
)。当然,在作结构方案时,对结构作这样的调整对建筑结构方案的简洁、合理有很大的好处。它的楼盖是作为平面内无限刚、平面外刚度不考虑的假设。在新版的
TAT
程序中,允许增设弹性节点,这种弹性节点允许在楼层平面内有相对位移,且能承担相应的水平力。增加了这种弹性节点来加大
TAT
程序的适用范围,使得
TAT
程序可以计算空旷、错层结构。
2
)、
SATWE--
空间组合结构有限元程序,与
TAT
的区别在于墙和楼板的模型不同。
SATWE
对剪力墙采用的是在壳元的基础上凝聚而成的墙元模型。采用墙元模型,在我们的工程建摸中,就不需要象
TAT
程序那样做那么多的简化,只需要按实际情况输入即可。对于楼盖,
SATWE
程序采用多种模式来模拟。有刚性楼板和弹性楼板两种。
SATWE
程序主要是在这两个方面与
TAT
程序不同。
3
)、
PMSAP---
是一个结构分析通用程序。当然,它是偏向于建筑的,但它是一个发展方向。现在的比较著名的通用计算程序有:
SAP84
、
SAP91
、
SAP2000
、
ANSYS
、
ETABS
等程序,这些程序各有特长。
2
、程序的参数及选择开关
1
)、
PMCAD
中的参数
(1
)总信息:
结构体系、结构主材:主要是不同的结构体系有不同的调整参数。
地下室层数:必须准确填写,主要有几个原因,风荷载、地震作用效应的计算必须要用到这个参数,有了这个参数,地下室以下的风荷载、水平地震效应就没有往下传,但竖向作用效应还是往下传递。地下室侧墙的计算也要用到。底部加强区也要用到这个参数。
与基础相连接的下部楼层数:要说明的是除了PM
荷载和最下层的荷载能传递到基础外,其他嵌固层的基脚内力现在的程序都不能传递到基础。
(2
)、材料信息:其他与老的程序一样填法,就是钢筋采用了新规范的新符号。
(3
)地震信息
设计地震分组:就是老的抗震规范的近震、远震。按抗震规范的附录A
选择即可。内江的三县两区都是第一组,
6
度区,设计基本地震加速度为
0.05g
。
场地类别:程序是“场地土类型”,按《地基基础规范》的
3.0.3
条的
4
款,应该是“场地类别”。《建筑抗震设计规范》的
3.3.2
、
3.3.3
条也是提的“建筑场地”,而不是“场地土”。一般的地质勘察报告要提出此参数的。
计算震型个数:这个参数需要根据工程的实际情况来选择。对于一般工程,不少于9
个。但如果是
2
层的结构,最多也就是
6
个,因为每层只有三个自由度,两层就是
6
个。对复杂、多塔、平面不规则的就要多选,一般要求“有效质量系数”大于
90%
就可以了,证明我们的震型数取够了。
这个“有效质量系数”最先是美国的
WILSON
教授提出来的,并且将它用于著名的
ETABS
程序。
《高层建筑混凝土结构技术规程》的5.1.13-2
条要求
B
级高度的建筑和复杂的高层建筑“抗震计算时,宜考虑平扭藕连计算结构的扭转效应,振型数不应小于
15
,对多塔楼结构的振型数不应少于塔数的
9
倍,且计算振型数应使振型参与质量不少于总质量的
90%
”
周期折减系数:这个参数是根据《高层建筑混凝土结构技术规程》的3.3.16
条(强条)要求,按
3.3.17
条进行折减的。
框架:0.6~0.7
框剪:0.7~0.8
剪力墙:0.9~1.0
(4
)风荷载:
修正后基本风压:根据《建筑结构荷载规范》的7.1.2
条,对与高层、高耸以及对风荷载比较敏感的其他结构,基本风压应适当提高,并应由有关的结构设计规范具体规定。按《高层建筑混凝土结构技术规程》的
3.2.2
条,对与特别重要或对风荷载比较敏感的高层建筑,其基本风压应按
100
年重现期的风压值采用。按规范的解释,房屋高度大于
60m
的都是对风荷载比较敏感的高层建筑。
1.
风荷载
风压标准值计算公式为:WK=
β
z
μ
s
μ
Z W
。其中
:
β
z=1+
ξυφ
z/
μ
z
在新规范中
,
基本风压
Wo
略有提高
,
而建筑的风压高度变化系数μ
E
、脉动增大系数ξ、脉动影响系数υ都存在减小的情况。所以
,
按新规范计算的风压标准值可能比
89
规范大
,
也可能比
89
规范小。具体的变化包括下面几条
:
1)
、基本风压
:
:新的荷载规范将风荷载基本值的重现期由原来的
30
年一遇改为
50
年一遇
:
新高规
3.2.2
条规定
:
对于
B
级高度的高层建筑或特别重要的高层建筑
,
应按
100
年一遇的风压值采用。
2)
、地面粗糙度类别:由原来的
A
、
B
、
C
类
,
改为
A
、
B
、
C
、
D
类。
C
类是指有密集建筑群的城市市区;
D
类为有密集建筑群
,
且房屋较高的城市市区。
3)
、凤压高度变化系数:
A
、
B
、
C
类对应的风压高度变化系数略有调整。新增加的
D
类对应的风压高度变化系数最
,
比
C
类小
20%
到
50%
。
2.
地震作用
1
)、抗震设防烈度:
:
新规范改变了抗震设防烈度与设计基本地震加速度值的对应关系
,
增加了
7
度
(0.15g
〉和
8
度
(0.30g)
两种情况
(
见新抗震规范表
3.2.2)
。
2
)、设计地震分组:新规范把直接影响建筑的设计特征周期
Tg
的设计近震、远震改为设计地震分组
,
分别为设计地震第一组、第二组和第三组。
3)
、特征周期值:比
89
规范增加了
0.05s
以上
,
这在一定程度上提高了地震作用。
3.
地震作用调整
1
)、最小地震剪力调整:
:
新规范
5.2.5
条规定
,
抗震验算时
,
结构任一楼层的水平地震的剪重比不应小于表
5.2.5
给出的最小地震剪力系数λ。对于竖向不规则结构的薄弱层
,
尚应乘以
1.15
的增大系数。
2)
、
0.2Q0
调整:新规范
6.2.13
条规定
,
侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框一剪结构
,
任一层框架部分的地震剪力
,
不应小于结构底部总地震剪力的
20%
和按框
-
剪结构分析的框架部分各楼层地震剪力中最大值
1.5
倍二者的较小值。
3)
、边榀地震作用效应调整:新规范
5.2.3
条规定
,
规则结构不进行扭转祸连计算时
,
平行于地震作用方向的两个边桶
,
其地震作用效应应乘增大系数。一般情况下
,
短边可按
1.15
采用
,
长边可按
1.05
采用
:
当扭转刚度较小时
,
宜按不小于
1.3
采用。软件未执行这一条。
4
.作用效应组合
1)
、作用效应组合基本公式非抗震设计时由可变荷载控制的组合
zs=
γ
GSGK+
γ
JQJZ
的
iYQiS
ω非抗震设计时由永久荷载控制的组合
zs=
γ
GSGK+
立的
hSQik
抗震设计时的组合。
2)
、恒荷载作用的分项系数:当其对结构不利时
,
对于可变荷载效应控制的组合
,
应取
1.2,
对于永久荷载效应控制的组合
,
应取
l.35:
当其对结构不利时
,
一般应取
1.0
。
3)
、可变荷载作用的分项系数和组合值系数:一般应取
l.4
;对于标准值大于
4.OKN/m2
的工业房屋楼面结构的活荷载应取
1.3
;楼面活荷载的组合值系数见荷载规范表
4.1.1,
取值范围在
0.7-0.9
之间;风荷载的组合值系数为
0.6
;与地震作用效应组合时风荷载的组合系数为
0.2
。
5.
设计内力调整
1)
、梁设计剪力调整:抗震规范第
6.2.4
条和高规第
6.2.5
、
7.2.21
条规定
,
抗震设计时
,
特一、一、二、三级的框架梁和抗震墙中跨高比大于
2.5
的连梁
,
其梁端截面组合的设计剪力值应调整。
2)
、柱设计内力调整:为了体现抗震设计中强柱弱梁概念设计的要求
,
抗震规范第
6.2.2
、
6.2.3
、
6.2.6
、
6.2.10
条和高规第
4.9.2
条规定抗震设计时
,
特一、一、二、三级的框架柱、框架结构的底层柱下端截面、角柱、框支柱的组合设计内力值应调整。
3)
、剪力墙设计内力调整:高规第
7.2.10
、
10.2.14
、
4.9.2
条规定
,
抗震设计时
,