抗震规范中术语与符号一节中,给出了抗震措施和抗震构造措施的定义,明确说明了抗震措施包含抗震构造措施。请教大家一个问题,抗震措施中非抗震构造措施的内容有哪些?钢筋的锚固长度到底是抗震构造措施还是属于抗震措施中非抗震构造措施的范畴。
新版抗震规范中6.3、6.4、6.5节分别明确了框架的基本抗震构造措施、剪力墙结构的基本抗震构造措施、框架-抗震墙结构的基本抗震构造措施,可是这三节中没有一条明确提到钢筋的锚固长度,全是关于截面尺寸、箍筋的直径间距、轴压比、最小配筋率、箍筋加密区等一些要求,所以不确定到底钢筋的锚固长度算抗震构造措施还是抗震措施中非抗震构造措施的范畴。
谢谢大家答复!
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句个人意见:计算钢筋锚固长度应该按抗震措施的等级计算。锚固长度应该是规范中“一般规定”里的内容(混规第11章),不应按构造措施等级确定,类似有地下室和Ⅰ类场地有构造措施降低的,锚固不能降低。
回复 举报