土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋锚固长度是不是抗震构造措施?

钢筋锚固长度是不是抗震构造措施?

发布于:2017-05-09 12:31:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗震规范中术语与符号一节中,给出了抗震措施和抗震构造措施的定义,明确说明了抗震措施包含抗震构造措施。请教大家一个问题,抗震措施中非抗震构造措施的内容有哪些?钢筋的锚固长度到底是抗震构造措施还是属于抗震措施中非抗震构造措施的范畴。
新版抗震规范中6.3、6.4、6.5节分别明确了框架的基本抗震构造措施、剪力墙结构的基本抗震构造措施、框架-抗震墙结构的基本抗震构造措施,可是这三节中没有一条明确提到钢筋的锚固长度,全是关于截面尺寸、箍筋的直径间距、轴压比、最小配筋率、箍筋加密区等一些要求,所以不确定到底钢筋的锚固长度算抗震构造措施还是抗震措施中非抗震构造措施的范畴。
谢谢大家答复!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 砼桶教主
    砼桶教主 沙发

    个人意见:计算钢筋锚固长度应该按抗震措施的等级计算。锚固长度应该是规范中“一般规定”里的内容(混规第11章),不应按构造措施等级确定,类似有地下室和Ⅰ类场地有构造措施降低的,锚固不能降低。

    691a9e25a79d2b216b207f0b395968d.jpg

    2022-10-26 20:54:26

    回复 举报
    赞同0
  • 洋儿
    洋儿 板凳
    不错不错的资料,学习中
    2017-05-21 15:54:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于单向板非受力边板面钢筋的问题

如题,单向板设计,非受力边的板面钢筋需要满足GB50010-2010第9.1.6条要求吗?还是只要满足9.1.7条即可?

回帖成功

经验值 +10