为什么小区室外消防给水管的管径一般是150,怎么计算得到的?
为什么小区室外消防给水管的管径一般是150,怎么计算得到的?
2楼
工作方法,有待改进。你先搞清楚小区的水量:生活和消防,然后看规范,如何计算,有了流量,再选流速,管径不就有了。
建水3.6.2,消规3.1.2
回复
3楼
楼主你得到的信息不准确,没有说一般都是150的,室外分两种情况,合设和分设,再根据流量和流速确定管径。
回复
4楼
圣火2016 发表于 2017-5-12 16:20 楼主你得到的信息不准确,没有说一般都是150的,室外分两种情况,合设和分设,再根据流量和流速确定管径。分设的话,根据一起火灾灭火设计流量确定管径吗?
回复
5楼
无欲则刚01 发表于 2017-5-17 15:13 分设的话,根据一起火灾灭火设计流量确定管径吗?是的,分两种:1是近供室外消防用水,用室外消防水量确定管径就可。1是同时供室内外消防水,这是应用总水量确定管径。
回复
6楼
圣火2016 发表于 2017-5-17 15:47 是的,分两种:1是近供室外消防用水,用室外消防水量确定管径就可。1是同时供室内外消防水,这是应用总水 …:handshake谢谢
回复
7楼
管径按流量及流速确定不一定是DN150,也有DN100,DN200,DN300等。
回复
8楼
回复
9楼
回复
10楼
liugps 发表于 2017-5-19 10:03 管径按流量及流速确定不一定是DN150,也有DN100,DN200,DN300等。:handshake