室内设计用水量应该根据什么算?
暖通给排水牛犇
2017年05月10日 17:19:45
只看楼主

一个高层建筑物的室内设计水量根据什么确定,根据用水定额乘以人数,还是根据建筑物内卫生器具的给水当量?

一个高层建筑物的室内设计水量根据什么确定,根据用水定额乘以人数,还是根据建筑物内卫生器具的给水当量?
免费打赏
liu8661497
2017年05月11日 07:57:54
2楼
根据用水定额乘以人数,这个是没有异议的,至于用水器具的用水给水当量,只是作为二次校核比对用的,不是确定用水量的原始依据,可以极端的想一想,如果只是做了一个脸盆,但是住了100个人,显然脸盆是不够用的,需要增加用水器具,但是如果你按照一个脸盆的用水定额配给主管线,那总不会将来扒路面重新敷设管道吧,是不是!
回复
lichangan1000
2017年05月11日 09:50:20
3楼
小伙子,跨界设计,首先要做的是看是阅读建筑给排水教科书。不要做这种什么问题都问这种方式。
楼上回答不正确:定额计算法,一般是初设,匡算最高日、最大小时水量。卫生器具,计算秒流量。用于施工图计算。选管径。

lili19999:老法师回答的很专业,让我这样非专业的人豁然开朗!

回复
暖通给排水牛犇
2017年05月11日 11:12:43
4楼
lichangan1000 发表于 2017-5-11 09:50 小伙子,跨界设计,首先要做的是看是阅读建筑给排水教科书。不要做这种什么问题都问这种方式。楼上回答不 …奥,好的,有时候比较着急,谢谢