建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程DB33-1035-2006中剪刀撑规定:每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,剪刀撑斜杆与地面倾角宜在45°~60°之间。倾角为45°时,剪刀撑跨越立杆的根数不应超过7根;倾角为60°时,则不应超过5根; 建筑施工模板安全技术规范 JGJ162-2008中对剪刀撑规定:小弟有点不解,一个规定宽度不小于6m,一个规定宽度宜为4~6m,这个怎么解释?
建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程DB33-1035-2006中剪刀撑规定:
每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,剪刀撑斜杆与地面倾角宜在45°~60°之间。倾角为45°时,剪刀撑跨越立杆的根数不应超过7根;倾角为60°时,则不应超过5根;
建筑施工模板安全技术规范 JGJ162-2008中对剪刀撑规定:
小弟有点不解,一个规定宽度不小于6m,一个规定宽度宜为4~6m,这个怎么解释?
4楼
取值范围问题!
回复
5楼
一个是针对外脚手架 一个是满堂脚手架 脚手架的类型不同 取值范围也就不同
回复
6楼
ludeyi1155 发表于 2017-5-15 10:07 一个是针对外脚手架 一个是满堂脚手架 脚手架的类型不同 取值范围也就不同建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程 里分辨不出是否为外脚手架,但是在其术语里模板支架:用于支撑水平混凝土结构模板的临时结构。而剪刀撑:模板支架中成对设置的交叉斜杆。这样理解的话也应该是满堂脚手架。而 建筑施工模板安全技术规范适用范围也是满堂脚手架。
回复
7楼
写的很好,关于这些的我觉得应该好好学些~~~
回复
13楼
楼上大神说的对,不同的形式的脚手架,根据承重情况不同进行选择,不过现如今安全都很重视。建议按照行业标准高于国家标准,新标准高于旧标准的原则,在保证安全的前提下进行选择取值。
回复
14楼
sky2605 发表于 2017-5-16 16:51 楼上大神说的对,不同的形式的脚手架,根据承重情况不同进行选择,不过现如今安全都很重视。建议按照行业标 …小弟愚笨,根据您的回答是不是应该按照建筑施工模板安全技术规范来选用?
回复
15楼
谢谢楼主分享。
回复
17楼
你采用的规范存在不足!DB33-1035-2006《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》是一本地方标准,JGJ162-2008《建筑施工模板安全技术规范》的发布已超过9年,按照国务院颁发的《中华人民共和国标准化法实施条例》第二十条“标准复审周期一般不超过五年”的规定,该规范虽未废止,但已进入修订、复审期,其效力已大打折扣。
关于模板支撑架的新规定已有很多,建议你参照执行下列规范:
1、JGJ300-2013《建筑施工临时支撑结构技术规范》中5.2.1和5.2.2条文;
2、GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》中4.4.7和4.4.8条文;
3、JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》中6.9.3和6.9.4条文。
回复
19楼
y.zongyao 发表于 2017-5-17 12:06 你采用的规范存在不足!DB33-1035-2006《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》是一本地方标准,JGJ162-200 …
回答的很有道理,我把这几个规范对比了一下,竖向支撑的问题已解决,水平支撑的布置还是有点疑惑,哎,小弟专业知识还需要提高啊,总之谢谢。
回复
20楼
分享与回答都不错,学习了!
回复