建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程DB33-1035-2006中剪刀撑规定:每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,剪刀撑斜杆与地面倾角宜在45°~60°之间。倾角为45°时,剪刀撑跨越立杆的根数不应超过7根;倾角为60°时,则不应超过5根; 建筑施工模板安全技术规范 JGJ162-2008中对剪刀撑规定:小弟有点不解,一个规定宽度不小于6m,一个规定宽度宜为4~6m,这个怎么解释?
建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程DB33-1035-2006中剪刀撑规定:
每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,剪刀撑斜杆与地面倾角宜在45°~60°之间。倾角为45°时,剪刀撑跨越立杆的根数不应超过7根;倾角为60°时,则不应超过5根;
建筑施工模板安全技术规范 JGJ162-2008中对剪刀撑规定:
小弟有点不解,一个规定宽度不小于6m,一个规定宽度宜为4~6m,这个怎么解释?
21楼
y.zongyao 发表于 2017-5-17 14:34 你的想法很危险!安全生产的责任主体是承包商,所有现行规范、标准、规程的条文都对现场施工组织、施工技 …嗯,你们说的对,第一种还是不能规避风险。那就取第二种方法,参考多种规范,取交集
回复
22楼
本帖最后由 y.zongyao 于 2017-5-19 11:51 编辑
回复
23楼
注:1、JGJ300临时支撑结构技术规范和JGJ162-2008模板安全技术规范的规定适用于各类钢管支撑架;
2、GB50666混凝土结构工程施工规范的规定仅适用于扣件式钢管支撑架,碗扣式、盘扣式、轮扣式钢管支撑架另有规范条文
回复
24楼
比较以上四本现行规范,可以看出:
1、JGJ162-2008模板安全技术规范的规定过于宽松,其中部的竖向剪刀撑采用非连续性设置(竖向剪刀撑间断设置并用之字斜撑连接)的方法已为其他规范所排斥,中部水平剪刀撑的间距过大,按该规范搭设支撑架将不符合其他相关规范;
2、GB50666-2011混凝土结构工程施工规范缺扫地杆层水平剪刀撑的要求;
3、JGJ300-2013临时支撑结构技术规范的规定较为笼统,实操性不强;
4、JGJ130-2011扣件式钢管脚手架安全技术规范的规定最为详尽,采用该规范指导扣件式钢管支撑架的搭设,可以满足各相关规范的要求。
综上所述,扣件式钢管支撑架剪刀撑的设置,应执行JGJ130-2011规范。
回复
25楼
针对不同,外脚手架 和模板支撑脚手架, 脚手架的类型不同 取值范围也不同
回复
26楼
注意:我们这里讨论的是支撑架,不是脚手架!支撑架是可承受建筑结构和各种施工荷载的承重支架,脚手架是只为建筑施工作业提供操作平台的固定或活动式架体。
回复
27楼
一个说的是剪刀撑的长度不宜小于6m,一个说的是设置剪刀撑的宽度范围宜为4-6m(这个宽度你要理解它并不是长度,比如立杆纵距1.5m,那这个宽度就是3-4跨左右,一般步距1.5m,这算剪刀撑长度大概是1.5*1.414*3跨=6.363米,完全不冲突。
回复
28楼
楼主辛苦了
回复
29楼
大大碗 发表于 2017-5-15 12:18 建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程 里分辨不出是否为外脚手架,但是在其术语里模板支架:用于支撑水平混 …谢谢,学习了
回复
30楼
中建钢构施工现场看安全文明施工做法
回复